    精密空调可将温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性,对于很多初次认识精密空调的人来说,感觉精密空调很神秘,到底和普通用空调有什么区别呢?



    精密空调可将温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性,对于很多初次认识精密空调的人来说,感觉精密空调很神秘,到底和普通用空调有什么区别呢?





第一个区别:用途/概念

传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。

这些发热量产生的湿量很小,因此采用舒适性空调势必造成机房内相对湿度过低,而使设备内部电路元器件表面积累静电,产生放电从而损坏设备、干扰数据传输和存储。同时,由于制冷量的(40%~60%)消耗在除湿上,使得实际冷却设备的冷量减少很多,大大增加了能量的消耗。

机房专用空调在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度而不除湿,产生的冷量全部用来降温,提高了工作效率,降低了湿量损失(送风量大,送风焓差减小)。

其实也可以说是二者的概念不一样:

普通空调 也被叫做舒适性空调 一般包括普通家用空调、住宅区中央空调和办公室与商用写字楼内的空气调节系统 这类空调的作用是造成室内空气具有良好的生活环境 给人们提供一个舒适惬意的工作和生活环境,使在这个空间内的人感到舒适

普通空调内机样式

精密空调 又被称为工艺性空调, 是为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的。 其目的是精确控制其温度、湿度等并要求 控制在一定范围内 ,因此也被称为“ 恒温恒湿空调 ”。 特点是送风量大、送风焓差减小、热负荷变化等。


精密空调的安装方式


第二个区别:过滤性

相对来讲,传统的舒适性空调比机房空调的送风量小,换气次数也少。
普通空调 采用住宅型空气过滤器,这种粗效过滤器对于日常生活的空气过滤需求是可以满足的。 但是它的 过滤效率仅为10% 无法去除足够的尘埃颗粒,灰尘会很大程度附着在高效运转的芯片上, 严重影响相关零部件的使用寿命,是不能满足计算机的净化要求, 这对数据中心环境而言是远远不够的。


机房设备内部产生沉积,会对设备本身产生不良影响,因此机房专用空调送风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。

精密空调 采用高中效过滤器 其效率可达20%~30% ,且符合ASHRAE标准,能及时高效的滤掉空气中的尘埃,可 有效防止灰尘在高频芯片附着碳化造成短路 ,维持机房的洁净度,延长相关零件的使用寿命,降低运维成本。


普通空调空气过滤

精密空调空气过滤

第三个区别:运行时间及成本

对于 精密空调 来讲, 无论外界环境如何,大多数数据中心要求 每年365天 每天24小时 的不间断运行 ,因此要求机房专用空调在设计上可大负荷常年连续运转,并要保持极高的可靠性。尤其是在冬季,计算机机房因其密封性好而发热设备又多,仍需空调机组正常制冷工作,此时,一般舒适性空调由于室外冷凝压力过低已很难正常工作,机房专用空调通过可控的室外冷凝器,仍能正常保证制冷循环工作。

而大多数写字楼内使用的 普通空调 每天平均运行8个小时 每周运行5天 ,一些商用场所,如超市、商场则每天平均 最多运行12个小时 每周运行7天 。有时还会遇到环境变化或者特殊需求,增加运行时间。但有时候则会少用。 那些带有室外热交换器的 普通空调 ,当外部环境温度降至32℉以下时, 由于 压力过低,一般不能运行

但是, 精密空调 可在-30℉的条件下正常运行 ,乙二醇制冷系统在 -60 ℉的条件下也能正常制冷

虽然 精密空调 在初期投资基本上要比普通空调高很多 。但 普通空调 每年的运营成本 比精密空调的运营成本高出$243/每冷吨显冷量 。这和业界普遍认同的原则一致, 即普通空调3冷吨制冷量相当于精密空调2冷吨制冷量

因此, 对于那些小工程,在资金充裕的情况下,建议结合初期投资、运行成本两种情况再做考虑 ;而 在一些大型的工程,还是建议使用精密空调 ,它的全年不间断运行设计,智能的控制系统,恒温恒湿功能,组件有冗余功能等,这 会大大提高设备运行可靠性,在后期将很大程度上降低运行和运维成本

第四个区别:设计/精度

普通空调 是为了 给人们提供一个舒适惬意的工作和生活环境 ”而设计的,一般舒适性空调不配备加湿系统。它的 使用对象是人 应用场景主要是在这些领域:客厅、卧室、展厅、超市、办公室等区域 。普通空调不具备“恒温恒湿”功能,温差范围在1℃。 因此,普通空调更注重使用时的舒适感、低噪声、低送风量以及低风速的设计

普通空调的应用场景-客厅


普通空调的应用场景-卧室


普通空调的应用场景-办公室




精密空调 则是为了 给IT设备等精密器件提供一个恒温恒湿的特定运行环境 ”而设计。这是一种专供机房使用的高精度空调,为了保证计算机或服务器芯片良好散热, 应用场景有计算机机房、实验室、大型医疗设备室等高精密领域; 它的 服务对象是维持机房可以持续不断运转起来的相关设备:如 IT设备、配电系统、供电设备等


精密空调具有“恒温恒湿”功能, 配备了专用加湿系统,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器返馈回来的数据能够精确的控制机房内的温度和湿度 ,温差范围可控制在0.1摄氏度甚至更高。 因此,精密空调更注重机房温湿度的精准控制和洁净度的及时掌控的设计


精密空调的应用场景-医疗设备室


普通空调的应用场景-计算机机房



精密空调的应用场景-实验室


精密空调的应用场景-室外通信基站