关于精密空调的培训,你要的是这篇干货文章~~
阿狸粑粑与企鹅
2021年07月26日 09:58:48
来自于制冷技术
只看楼主

来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 1、制冷基本参数: 温度:表示物质的冷热程度。 摄氏温度(℃):水在1个大气压下凝固点温度定为0 ℃, 沸腾点定为100℃ ,中间100等分,每等分为1℃。 湿度:空气中所含水蒸气量的多少。 绝对湿度:一定温度下,单位重量空气中,水蒸气的含量 相对湿度:一定温度下,湿空气中水蒸气分压与同温度下饱和水蒸气分压比值。

来源:制冷百科
如有侵权,请联系删除


1、制冷基本参数:

温度:表示物质的冷热程度。

摄氏温度(℃):水在1个大气压下凝固点温度定为0 ℃, 沸腾点定为100℃ ,中间100等分,每等分为1℃。


湿度:空气中所含水蒸气量的多少。

绝对湿度:一定温度下,单位重量空气中,水蒸气的含量

相对湿度:一定温度下,湿空气中水蒸气分压与同温度下饱和水蒸气分压比值。

空气的焓值:空气中含有的总热量


2、制冷性能指标:

制冷量:从低温热源吸收的热量,以Q ( Kw)表示;

显冷量:用于温度变化而消耗的冷量;

潜冷量:用于相变化,而不引起温度变化而消耗的冷量(水冷凝);

全冷量:显热量和潜冷量之和;

显热比(SHR):显冷量与全冷量的比值;

制冷系数(COP):制冷量与压缩机消耗的功率之比;

能效比(EER):得到的冷(热)量与付出的能量之比。包括系统风机消耗的电量;

空调风量:空调机组单位时间内输出的风的总量(常用m3/hr标称)


3、冷量单位:

千瓦(kw):国际单位制,目前使用最普遍的冷量单位

大卡(kcal/hr):习惯使用单位,与kw的换算关系为:

1kw=860 kcal/hr ;

冷吨(RT)—美国冷吨; 

1冷吨=3.5kw;

匹(HP)—又称匹马力,即表示输入功率,也经常表示制冷量。 表示制冷量时,实际含义为消耗1hp功率所产生的制冷量 : 

1HP≈2.5kw;

BTU—英制冷量单位; 1kw=3414BTU


4、制冷循环    

在制冷循环系统中,压缩机从蒸发器吸入低温低压的制冷剂蒸汽,经压缩机绝热压缩成为高温高压的过热蒸汽,再压入冷凝器中定压冷却,并向冷却介质放出热量,然后冷却为过冷液态制冷剂,液态制冷剂经膨胀阀绝热节流成为低压液态制冷剂,在蒸发器内蒸发吸收空气中的热量,从而冷却空气,使空气的温度下降,达到制冷的目的, 流出低压的气态制冷剂被吸入压缩机,如此循环工作。



5、为什么要使用机房空调?

因为机房空调设备散热量大且热密度集中,而且设备全年不停机运行:


  


6、机房空调和舒适型空调的区别



总结: 机房空调能保证机房恒温、恒湿、恒洁净度、长设计寿命。


7、机房空调的结构


结构:



制冷系统:



加热系统:



加湿器的作用: 当机房中的相对湿度低于设定值时,启动加湿系统,将外界的水经过加湿系统处理后,转换成水蒸气,进入机房,提高机房的相对湿度



控制系统:



8、机房空调冷却方式分类


1、直接膨胀风冷式

优点:安装施工方便、设备运行独立性强。

缺点:受室内、外机安装距离和上、下位置落差距离影响。



2、直接膨胀水冷式

优点:通过泵的配置,不受换热部分设备距离限制。

缺点:热量迁移通过二次换热系统,系统复杂。水系统工程施工复杂,机器运行受换热器和水塔的的影响。




3、冷冻水冷式

优点:机器结构简单、机器造价低,运行成本低(无压缩机)。

缺点:系统必须配套冷水机组,冷水机组故障会导致整个系统瘫痪;冷水机组进行备份的话,总造价就会高。



4、风冷式双冷源空调

优点:机器内具有二套不同方式的制冷系统,运行可靠性高。

缺点:机器结构复杂、机器造价高,安装施工复杂。



七、机房空调送风方式分类


地板下送风: 应用于地板净空高度>300mm;单侧送风距离<20米;机房热密度大于500W/m2时优先选择。


风道上送风: 应用于送风距离较远,且无下送风地板。


风帽上送风: 应用于送风距离一般<15米的中小型机房。



机房内空调送风方式的选择:

如果机房内安装有架空地板,且架空地板高度≥300,考虑选用下送风空调。


如果机房内没有安装架空地板,或者架空架空地板高度不足以保证送风通畅,则考虑选用上送风空调。上送风空调在使用时需要加装送风风帽,以保证空调送风方向。


如果机房具备条件,上送风空调配合送风风道,空调运行效果,将优于风帽送风。


荣昌制冷
2021年07月26日 20:41:20
2楼

介绍得很详细,很具体,很到位,辛苦了。