请教6kw蒸发器是否需设分液头
killzx99
killzx99 Lv.12
2011年06月13日 17:33:58
只看楼主

求助室内风冷蒸发器空调工况制冷量6KW风冷内机的蒸发器换热管Φ9.52*0.35内螺纹,1排36孔。片型为波纹亲水铝箔,片距2.0mm,片厚0.15。总换热面积15.3m2。蒸发器进出口分为4路,4进4出出口我设计了集管,总汇管和压机尺寸一致来连接蒸发器进口为3/8'各位比较有经验的前辈此膨胀阀后用设计分配器及4路毛细管吗?还是也用个分配管分4路即可?

求助
室内风冷蒸发器
空调工况
制冷量6KW风冷内机的蒸发器
换热管Φ9.52*0.35内螺纹,1排36孔。片型为波纹亲水铝箔,片距2.0mm,片厚0.15。总换热面积15.3m2。
蒸发器进出口分为4路,4进4出
出口我设计了集管,总汇管和压机尺寸一致来连接
蒸发器进口为3/8'
各位比较有经验的前辈
此膨胀阀后用设计分配器及4路毛细管吗?

还是也用个分配管分4路即可?
免费打赏
victor780410
2011年06月14日 16:12:24
2楼
我个人认为可以先直联,如果流程的不均衡性不能接受
例如重力及各流程阻力不一样的原因,就需加分液头,但要注意二次节流的问题。

其实分液头会增加很大阻力,目的上是为了制冷剂分配均匀,能不加就不加
回复
wki-888
2011年06月14日 23:34:36
3楼
不需要,直接链接即可
回复
killzx99
2011年06月16日 09:29:45
4楼
加还是不加啊?
家用空调2匹半的柜机有没有啊?
回复
tyqkey
2011年06月16日 12:47:50
5楼
三P 柜机我见过,两P没有见过用分液头的!
回复
zygy
2011年06月17日 20:23:21
6楼
我建议用三个裤三通,两路用一个三通并联后,再用一个三通并联就可以了,不过是否分4路,楼主还需计算下每路的长度出口是否是要求的温度,分路出口的温度是否一样决定了分路是否均匀,楼上有人也说了分流器阻力大,所以在小机器上尽量不要采用。
回复
p785166503
2011年06月30日 11:01:34
7楼
15.3平米没必要分4进4出。2-3路就可以。可以用楼上的说的裤型三通。
回复
aw100
2011年06月30日 17:15:36
8楼
对于柜机,加分液头比较好。
不同的工作条件,多流路加分液头,是简便的方法。
毕竟为了保证换热效率。
如果换热效率保证,则不加。有些小型分体机采用。
但另外要注意做冷暖机,因部分流道换热不良,会使风口温度分布不良。
回复

相关推荐