跪求高手解决问题——急急急
liwei-121
liwei-121 Lv.2
2011年05月24日 20:06:29
只看楼主

使用螺杆机组,现现象为高压1.40MPA,以前为1.10MPA,怀疑是机组先前里面有氮气,没有放直接冲入R22造成的。请问有没有办法将氮气去除,如果哪位有好的办法请通知我,不胜感激!

使用螺杆机组,现现象为高压1.40MPA,以前为1.10MPA,怀疑是机组先前里面有氮气,没有放直接冲入R22造成的。请问有没有办法将氮气去除,如果哪位有好的办法请通知我,不胜感激!
免费打赏
fengxiang1025
2011年05月25日 13:01:20
2楼
没有简捷的办法,放空后按标准程序 操作。才能达到理想状态。
回复
hwx00178692
2011年05月27日 11:43:43
3楼
没有简捷的办法,放空后在抽真空,加少量雪种,在排空,在抽空,这样才能达到效果
回复
tyqkey
2011年05月29日 17:16:45
4楼
办法当然有,只不过我今天才看到,不知还能帮到你不!你可以把冷冻水泵和冷却水泵开起来让它循环半小时吧!这样做的目的是先尽可能让冷媒达到液化状态,然后你可以在排气管的最高位置和回气管的最高位置慢慢排放。因为氮气在常温下是不可能液化的,那么它只能够和冷媒的饱和蒸气混合在一起的,所以它应当是处在容器的顶部,只要慢慢的排放应当没有问题的,以前我在搞冷冻机遇到系统有空气时就是这样处理的,试试吧!
回复
liudesheng521
2011年05月29日 17:26:40
5楼
楼上的哥们高见,不过我还是建议放空后抽真空,再添加。
回复
ruisho
2011年06月01日 12:28:14
6楼
新手来学习学习.......
回复
zhaowenliangde
2011年06月02日 11:43:28
7楼
可把机组的制冷剂和氮气一块抽出,然后把制冷剂和氮气分离,机组抽真空后重新充入。
回复
col-chi
2011年06月02日 19:52:34
8楼
停机,在高压端充冷媒气体,低压端放气体.
回复
minxuejin
2011年06月04日 23:06:31
9楼
最好就是重新抽真空,在补少一点再抽空。除非LZ愿意折腾。毕竟系统纯净了,机组才能在正常工况下运行,对机组和节能都有好处,何必非要计较一点冷媒呢?
回复
lovesun0125
2011年06月04日 23:46:37
10楼
还是重新放掉,抽真空,充入制冷剂为好,这样系统更纯净
回复
dingrengenasd
2011年06月05日 21:19:41
11楼
回复

相关推荐

APP内打开