请教:蒸发器饱和温度和制冷剂温度有何关系?
约克的制冷剂温度比蒸发饱和温度高:7.5/7开利的制冷剂温度比蒸发饱和温度稍低或者一样:7.1/7.2是不是和节流阀开度或加氟量有关系?[ 本帖最后由 tuzhu015 于 2011-8-10 21:10 编辑 ]
空调外机风扇
空调外机风扇损坏有哪些原因
【奇怪】高低压会同步周期性变化问题
-18度冷库,8匹压缩机,风冷冷凝器,3片铝排管,正常运行半年左右,现在温度降不下,只能降到-8度,且不调节膨胀阀情况下高低压周期性等幅变化,高压在17~20公斤,低压在0.5~1.5公斤,在12分钟左右就会变化一次,调节膨胀阀后幅度会跟随变化.现在可以确定1回气过滤器无,回气阀滤网不堵.2膨胀阀已经更换三个,包括TX2丹佛斯,情况相似.3系统最近无堵无泄漏,且刚抽过真空,可以排除系统中有空气.4压缩机吸排气正常.5管道刚用氮气吹过,无杂质和积油.6系统以前制冷均正常,温度可以达到.请教各位版主和师傅
【求助】有关压缩机回油问题紧急求助
紧急求助,一套复叠系统,404与23系统复叠,故障现象是404系统压缩机连续工作20小时后,压缩机油液位低于视窗,但瞬间关机重启后油面可回到最初正常状态。404系统配置回来就两回路,一路为23系统做冷疑作用,另外一路为热气回路,当23系统除霜时,404系统也同步做温度控制,热气回路控制模式是以404回气压力判断,当404低压低于1KG时,404的热气回路动作,低压压力高于1.5KG时,热气回路断开,另外回来上面只有一个油分离器和一个液气分离器,目前初步怀疑是404系统的冷冻油都收缩在了,液气分离器里面。
求汉钟螺杆机故障代码
台湾汉钟螺杆机冷水机组 低压保护 故障代码 002
新手求去年的跟某某学空调
新手求去年的跟某某学空调该帖被浏览了12次 | 回复了1次我是新手 出来乍到 去年在论坛看到一个专题 标题是什么跟着谁谁学暖通(空调) 也是去年的8月份 好像 现在不知道在哪里找了 求助 谢谢大家 管理员 如果我的帖子发错地方 请帮忙转到该区域 谢谢 出来乍到 包涵!!!
关于冰箱加热补偿
1:为什么有的冰箱没有加热补偿?2: 还有当加热补偿开启后,压缩机的状态,为什么不会因为启动不了,造成过载保护器断开?
求水冷冷凝器的换热系数
请教现在水冷冷凝器的换热系数一般为多大呢。
地暖真的比水暖好吗?
地暖真的比水暖好吗?
四台盘管风机需要多大的冷冻水管?制冷量1万多的~
四台盘管风机需要多大的冷冻水管?制冷量1万多的~
求教关于R407C的风冷螺杆机组
现有一问题想向各位大侠请教:风冷螺杆直接蒸发式空调机组(冷凝段在楼顶、蒸发段在机房内,其间距离在30米左右),其系统上需不需要配置油分啊?机组冷量400KW,其回汽管径应为多大啊?还请不吝赐教
R134a和R22的吸气压力和排气压力.蒸发温度和冷凝温度是一样的吗
水冷螺杆冷水机组用的R134a和R22的吸气压力和排气压力.蒸发温度和冷凝温度允许范围是一样的吗.
请教R404a
一个四门冰柜,压缩机为SC21CL,温控显示-12度的时候,低压压力表为1.9Mp,结不满霜,电流在5安左右,请教一下这是什么问题?为什么会结不满霜呢?SC21CL运行电流多大,我的在5安了,是不是电流太大了。请问一下R404a在临近-18度停机前的压力大概为多少啊?急,希望师傅们多多指教!谢谢!
紧急求助!大金5p通讯机房专用机故障
大金5p通讯机房专用机,开机时试运转报u1,调线后正常开机,但压缩机每次运行不到5分钟就停了,刚开始运行时低压大概在3---4bar,高压13---15bar,但运行2--3分钟后,低压就开始升高到6--7bar,高压降到10---12bar,接着压缩机就停机了,压缩机运行时电流为6.5A左右,请高手指点是什么问题导致的?是不是压机坏了?谢谢![ 本帖最后由 jidukewang 于 2011-8-2 23:29 编辑
求助:修了3天的美的5P吸顶机不制热【15分钟内高压管热】!!
一台美的5P吸顶机起先故障为换向不灵活,换四通阀后试机起先高压有1.0MPA【外机高压接口烫,回气接口温】后渐渐下降至0.4MPA后不制热,这段时间在15分钟左右。猜想可能是压缩机高压窜起,后换压机故障不变。后试机发现制冷剂全部跑到了外机冷凝器内【压力到0.4mpa时关闭外机阀门,开双头表阀未有制冷剂出来】,现在不知这台机为何制冷剂会跑到外机,而流不到压缩机内。请各位高手指导指导!!补充:高压压力在0.7-1.0MPA是可换相向但是换向的声音很小好像制冷剂很少。停10分钟后又可以制15分钟热。真是修的头都大了! 同故障机器有2台,管子在15米左右。
求助美的螺杆冷水机400M操作手册
求助美的螺杆冷水机400M,操作手册,谢谢
水冷式热泵冷水机两器采用顺流还是逆流
请教个问题对于空调工况热泵特别是两器都是和水换热热泵系统一般设计制冷时蒸发 顺流or逆流冷凝器 顺流or逆流制热时候正相反如何兼顾利弊的?是这么个矛盾热泵制冷时候都是逆流的话制热时候肯定都是顺流了那短板就是制热时候的冷凝器面积小于制热时候的蒸发器制热时候又都是顺流。不过文献说佛量制热是制冷的60%制热时候佛流量小一些标准通常是如何设计的?蒸发器冷凝器都是和水换热的这种形式
美的螺杆冷水机400m,开机3分钟显示E7
美的螺杆冷水机400m,开机3分钟显示E7,查故障代码“通信故障”,检查高低压力开关保护、机头模块保护、水流开关保护、冷却冷冻温感头好的,显示面板至主板通信线路都换过,有那位高人交流下提个宝贵的意见,
美的螺杆冷水机400m,开机3分钟显示E7
美的螺杆冷水机400m,开机3分钟显示E7,查故障代码“通信故障”,检查高低压力开关保护、机头模块保护、水流开关保护、冷却冷冻温感头好的,显示面板至主板通信线路都换过,有那位高人交流下提个宝贵的意见,
5p空调问题
5p空调冷凝器上部热,下部不热,高压14kg,低压4.5kg,电流7.4A,压缩机运转20分钟热保护停机。请问高手是什么原因?
关于冷冻水系统冷却水系统的问题
冷冻水泵是将冷冻水压入分水器,还是从集水器中将压回蒸发器,同样的,冷却水泵是将冷却水压入冷却塔,还是将冷却水从冷却塔压回冷凝器。因为之前在学校做的设计是冷冻水泵的作用是将水压回蒸发器,而今天在公司看到的图纸是将冷冻水压入分水器,求各位大侠解答啊!!!!!
天燃气涨价了,对水暖前景有影响吗?
现在天燃气价格为了和国际接轨,全国已对天燃气价格进行了调整,应该是涨价。对大多数用户来说,水暖的热源是由燃气锅炉提供,现在天燃气涨价了,有多少用户在冬季会停止使用水暖呢?又有多少正在观望准备安装水暖的住户会考虑电地暖呢?燃气的涨价是否真的会严重影响水暖的前景呢?大家可以各抒己见,谈谈自己的看法。
求一个别墅地暖设备施工今年报价
扬州市有一别墅,需安装一套地暖,供暖面积120~150平米,有哪些供暖方式,如何选择设备及价格,安装工程单价及总费用明细。有意者请发邮件附以上所提的相关回复及联系方式,本人E-mail:trowa_jjj@163.com
螺杆式压缩机减载时声音大的原因讨论
我常用的是武汉新世界制冷有限公司的制冷机,-25度的干式蒸发器的,由于最近天气变暖,我们设计的冷却用水又流量达不到,温度又降不下来,所以导致油温(50多度,预警值60度),排气温度(能达到70多度,预警值90度),排气压力(高时最大到了1.3几兆帕,预警值1.60)都很高,所以我只有靠减载能量,增加内压比的方式来控制,这样的效果还行(当然由于内压比滑阀定位效果不是太理想,所以隔一段时间必须再重复减一次能量的同时增一次内压比),但是问题是:当从真正的满负荷下减载时(满负荷运转时声音很好),突然就有了特别大的噪音,有些像带液的声音!难道是供液量大了?于是下次我又在没减载前就减小了供液量,但情况仍然存在!不知大家怎么认为呢?难道是减载了电机做功减少,排气压力瞬间减小,但刚刚已经排过去的气体由于压力较现在的要来的大,所以倒流,造成的?针对这,我又做了以下改变:减载慢些,以让系统适应,避免或减少倒流!结果效果一般,虽然减小了些,可是还是存在!
请问专家当两台离心式压缩机并联时为什麽会出现喘震?
请问专家当两台离心式压缩机并联时为什麽会出现喘震?