求助:修了3天的美的5P吸顶机不制热【15分钟内高压管热】!!
guoqingdianqi
2011年01月17日 13:11:03
只看楼主

一台美的5P吸顶机起先故障为换向不灵活,换四通阀后试机起先高压有1.0MPA【外机高压接口烫,回气接口温】后渐渐下降至0.4MPA后不制热,这段时间在15分钟左右。猜想可能是压缩机高压窜起,后换压机故障不变。后试机发现制冷剂全部跑到了外机冷凝器内【压力到0.4mpa时关闭外机阀门,开双头表阀未有制冷剂出来】,现在不知这台机为何制冷剂会跑到外机,而流不到压缩机内。请各位高手指导指导!!补充:高压压力在0.7-1.0MPA是可换相向但是换向的声音很小好像制冷剂很少。停10分钟后又可以制15分钟热。真是修的头都大了! 同故障机器有2台,管子在15米左右。

补充:高压压力在0.7-1.0MPA是可换相向但是换向的声音很小好像制冷剂很少。停10分钟后又可以制15分钟热。真是修的头都大了! 同故障机器有2台,管子在15米左右。
免费打赏
hbp0916
2011年01月17日 23:03:11
2楼
进来看看,只为赚点币
回复
co936201979
2011年01月18日 08:28:26
3楼
把四通阀强制性通电;试试看;假如还是不行;就看看四通阀是否卡住啦;只要高低压不串通;应该正常
回复
liaojinji
2011年01月19日 16:59:52
4楼
高低压差是多少?是什么节流?运行电流是多少?看你描述多是系统不通顺。
回复
liaojinji
2011年01月19日 17:01:32
5楼
冷凝器化霜是否正常?
回复
suzaoqiang
2011年01月20日 20:47:50
6楼
你的逻辑好像不太对,你在制热时高压降低是说的室内机吗,那怎么会跑到室外机去呢,是谁阻止了制冷剂流回压缩机,希望你能在修好机器后给大家一个答案,
回复
guoqingdianqi
2011年01月21日 11:55:05
7楼


就是呀,我也想不通制冷剂会跑到外机!刚开始粗管维修口压力1.0mpa、细管维修口压力也是1.0MPA,15分钟后粗细管均为0.4mpa。电流6.2左右【隔壁正常机7.5左右】,具体的蒸发压力多少不知道等到明天再去详细的检修。
回复
炮碾丹砂
2011年01月21日 14:02:17
8楼
考虑还是四通阀的问题。是不是焊出问题了。压机没有单独测试就直接换掉,楼主的点鲁啊。
回复
xhdy
2011年01月21日 15:32:11
9楼
把四通阀强制性通电;试试看;假如还是不行;另注意四通阀线圈内部是否有间歇性开路。。。。。
回复
zsf9229
2011年01月22日 09:11:30
10楼
考虑串气德望可能比较大
回复
yanwenxing
2011年01月23日 14:17:06
11楼
学习四通阀串气的故障现象。
回复

相关推荐

APP内打开