同时设置集中排风机和分区独立控制的排风设备,要注意什么?
张明泉333
2024年06月13日 14:52:21
来自于通风排烟
只看楼主

来源:筑龙暖通

来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除   当排风系统同时设置集中排风机和各分区独立控制的排风设备时,排风系统的设计应符合以下要求:   1、各区域排风机及其排风支管,按照所承担的排风量确定;   2、排风总管和集中排风机的设计风量,应考虑各区域排风的同时使用系数,办公、商业建筑的公共卫生间可取0.8~0.9;酒店客房卫生间可取 0.7~0.8;住宅卫生间可取0.4~0.5;有工艺要求的排风系统,按照工艺要求确定;

来源:暖通家族
如有侵权,请联系删除
 
当排风系统同时设置集中排风机和各分区独立控制的排风设备时,排风系统的设计应符合以下要求:  
1、各区域排风机及其排风支管,按照所承担的排风量确定;  
2、排风总管和集中排风机的设计风量,应考虑各区域排风的同时使用系数,办公、商业建筑的公共卫生间可取0.8~0.9;酒店客房卫生间可取 0.7~0.8;住宅卫生间可取0.4~0.5;有工艺要求的排风系统,按照工艺要求确定;  
3、当办公、商业建筑的公共卫生间排风系统的集中排风机安装容量大于或等于3.0kW, 以及住宅厨房排油烟系统、酒店客房卫生间和住宅卫生间排风系统的集中排风机安装容量大于或等于2.2kW 时,宜采用变速风机。  
 

 
“集中排风机+分区排风设备”系统是一种常见的应用形式,具有对分区排风量保证较好性的特点。  
①、各区域排风机按照需求设置,满足使用要求。  
②、由于各分区排风机可独立控制,全部同时投入使用的情况不多,因此集中排风机和总排风管应考虑各区域排风的同时使用系数。  
 
③、为了适应使用时排风量变化和节韶运行,安装容量较大的集中排风机应优先采用变速风机。酒店客房卫生间和住宅卫生间排风系统,使用过程中的风量变化较大;超高层 公寓、住宅厨房排油烟系统,最大风量工况和最小风量工况的差值非常大,排风设备需要适应的风量变化范围大。一些工程案例的计算分析表明:安装容量大于或等于 2.2kW 的风机,采用变速调节措施,可以在两年左右回收增量投资。办公、商业建筑的公共卫生间排风系统,在使用时间段的风量相对稳定,因此其设置变逮风机的安装容量范宽至大于或等于3.0kW 。  
 

免费打赏
tumux_84025
2024年06月13日 16:02:07
2楼
集中排风机和分区独立控制的排风设备在设计和施工中都需要注意一些关键问题。首先,根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 第 6.2.4 条规定,风机的安装应符合下列规定:1. 风机安装前应检查电机接线是否正确,通电试验时,叶片转动应灵活、无异常响、无卡阻现象。2. 风机落地安装时,应铺垫 5mm 厚的橡胶板,找平找正后固定牢固。3. 风机安装在有减振器的机座上时,各组减振器压缩量应均匀,偏差不应大于 2mm。4. 通风机的机轴必须保持水平度,风机与电动机用联轴节连接时,两轴中心线应在同一直线上。5. 通风机与电动机用三角皮带传动时,应使两个皮带轮的中心线重合,三角皮带应拉紧到适当程度,一般可用手敲打已装好的皮带中间,以稍有弹跳为准。6. 通风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑,并与基础或其他建筑物连接牢固;各管道连接部位应密封良好,空气加热器的散热面应保持清洁。7. 现场组装的离心式通风机,应检查叶轮与机壳的间隙是否符合设备技术文件的规定;电动机应水平安装在滑座上或固定在基础上,找正应以出风口为基准测量,滑动轴承温升不应超过 35℃,最高温度不应超过 70℃;滚动轴承温升不应超过 40℃,最高温度不应超过 80℃。8. 安装通风机的隔振钢支吊架时,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定;焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。其次,在设计和施工中需要注意以下几点:1. 合理选择风机型号和功率,确保满足通风需求。2. 确保排风管道的畅通和合理布局,以减少阻力和防止堵塞。3. 注意风机的减振和降噪措施,以减少对周围环境的影响。4. 对于分区独立控制的排风设备,应确保每个区域的排风效果和控制精度。5. 定期维护和保养风机和排风设备,确保其正常运行和性能稳定。总之,集中排风机和分区独立控制的排风设备的设计和施工需要综合考虑多个因素,以确保其安全、可靠、高效地运行。作为一名资深工程师,我觉得在设计和施工过程中应该严格按照规范要求进行操作,并结合实际情况进行合理的设计和优化。
回复

相关推荐

APP内打开