排风风管穿两个设备间,需要加防火阀吗?
jingpeng0720
2006年01月23日 09:31:36
来自于通风排烟
只看楼主

排风管穿了好几个设备间(冷冻机房,中水机房和换热站),而且几个设备间是挨在一起的,请问,凤管穿隔墙的时候需要加防火阀吗?几个设备间在一个防火分区内!

排风管穿了好几个设备间(冷冻机房,中水机房和换热站),而且几个设备间是挨在一起的,请问,凤管穿隔墙的时候需要加防火阀吗?几个设备间在一个防火分区内!
hhbox
2006年01月23日 09:37:53
2楼
这几个房间我觉得可以不设,因为没有可燃物,有时房间的防火门是防火门时也最好考虑设,供您参考吧!
回复
jingpeng0720
2006年01月23日 09:42:44
3楼
好的,多谢版主了!
回复
cnbbzz
2006年01月23日 11:10:55
4楼
我们穿设备间都设置的,自己想想啊设备间的门都是防火门了,不过楼主的上述房间都是生活用的,问题也不是很大。
回复
jingpeng0720
2006年01月23日 11:24:46
5楼
多谢指教!
回复
yuer_yh
2006年01月23日 11:29:34
6楼
我们一般都是设得,安全第一。
回复
jingpeng0720
2006年01月23日 11:32:44
7楼
安全第一!
如果,是排风兼排烟系统,在这几个机房隔墙处加280度的阀,还是加70度的阀呀?
机房不排烟,只是前面有几个房间需要排烟!
回复
christie_ps
2006年01月23日 12:38:46
8楼
原则上要设
回复
jingpeng0720
2006年01月23日 12:44:37
9楼
那,需要加280度的阀,还是加70度的阀呀?
回复
zsj213888
2006年01月23日 19:25:48
10楼
280度的
回复
hhbox
2006年01月23日 19:44:47
11楼
70度烟气通过就熔断,就失去排烟作用,所以排风兼排烟的系统要用280度熔断的常开防火阀!
回复

相关推荐

APP内打开