看到设计院图纸里装在了回风管上,是为了不让新风从回风管进入室内?但网上又说止回阀宜装在风机出口,有点矛盾啊
看到设计院图纸里装在了回风管上,是为了不让新风从回风管进入室内?但网上又说止回阀宜装在风机出口,有点矛盾啊
2楼
其实送、回、排都可以装的,尤其双风机一备一用等,关键要知道到其安装作用。为什么装?为什么装这里?
回复
3楼
止回阀是需要一定的风压才能打开的,一般要大于8米风速,风机有些是正压风机,有些是负压风机,这就是安装位置的决定条件。
回复
4楼
楼主真是好人啊,谢谢楼主的无私奉献,很好的资料,受益良多,非常感谢
回复
5楼
多台通风机并联运行时,各自的管路上设置止回阀或者自动关断装置;前室、楼梯间加压风口常开时,屋顶加压风机出口设置防止回流装置或者电动阀等,其他不知道了。。。
回复
6楼
zz_test 发表于 2015-12-28 15:59 其实送、回、排都可以装的,尤其双风机一备一用等,关键要知道到其安装作用。为什么装?为什么装这里?楼主真是好人啊,谢谢楼主的无私奉献,很好的资料,受益良多,非常感谢
回复
7楼
:):(:D......
回复