制冷设备毛细管"油堵"的原因和解决办法
qq77052503
qq77052503 Lv.2
2024年06月04日 11:32:27
来自于制冷技术
只看楼主

    毛细管是空调、冰箱等制冷设备的关键部件,其作用是节流和调节制冷剂流量。但在实际运行中,毛细管极易发生"油堵"故障,导致制冷剂流量不足、系统性能下降等问题。本文从毛细管油堵的成因、表现、诊断及处理等方面进行了详细分析,并提出了一系列预防和解决油堵问题的措施,可为制冷设备的维护和修理提供参考。


    毛细管是空调、冰箱等制冷设备的关键部件,其作用是节流和调节制冷剂流量。但在实际运行中,毛细管极易发生"油堵"故障,导致制冷剂流量不足、系统性能下降等问题。本文从毛细管油堵的成因、表现、诊断及处理等方面进行了详细分析,并提出了一系列预防和解决油堵问题的措施,可为制冷设备的维护和修理提供参考。             
            


一、制冷设备毛细管油堵的原因      
         

(一)压缩机排气含油量过高    

制冷系统的压缩机在运行时,会有少量润滑油随排气进入系统[1]。若排气含油量过高,油会在毛细管内聚集,形成油堵。常见的过量排油原因有:机油添加过量、压缩机型号选择不当、油粘度过低等[2]。

(二)过滤干燥器失效    

制冷系统中的过滤干燥器能够吸附 制冷剂中的水分、杂质及部分油分[3]。一旦干燥器饱和或失效,大量油分将进入毛细管,加剧油堵风险。

(三)冷凝器散热不良    

冷凝器是制冷系统排出冷凝热的关键部件,其散热能力直接影响冷凝压力和温度[4]。若冷凝器散热差,高温高压液体会带着更多的油进入毛细管,容易堵塞。导致冷凝器散热不良的因素包括:设备布置不当、翅片脏堵、冷凝风机故障等。

(四)制冷剂不足    

制冷系统泄漏会导致制冷剂不足,系统吸气压力和蒸发温度下降[5]。在低温环境下,制冷剂对油的溶解能力差,液管内的油容易析出,聚集在毛细管内堵塞。

(五)长期低负荷运行    

制冷设备在长期低负荷或频繁启停时,毛细管流速低,油液携带能力差,油分容易在管内沉积[6]。家用空调和冰箱使用不当时,极易发生这种情况。


 
二、制冷设备毛细管油堵的现象和判断      
         

(一)蒸发器结霜少、制冷效果差    

毛细管油堵会限制制冷剂流量,使进入蒸发器的制冷剂不足[7]。此时蒸发器表面结霜量少,且霜层薄而不均匀,制冷效果变差,房间温度下降慢。

(二)蒸发温度异常低    

由于毛细管油堵,蒸发器内制冷剂少,蒸发压力过低。对于R22系统,正常蒸发温度为-5~5℃,而油堵时可低至-20℃以下[8]。可用压力表或温度计测量蒸发压力和温度,判断是否油堵。

(三)压缩机吸气过热度高    

毛细管堵塞使蒸发器液体饱和程度下降,压缩机吸气过热度升高。R22系统正常过热度为5~10K,而油堵时可高达20~30K[9]。可测量压缩机吸气温度和压力,计算过热度,以判断油堵情况。

(四)冷凝压力升高、电流增大    

堵塞的毛细管会使冷凝压力升高,压缩机耗功增加,电流随之增大[10]。冷凝压力可用压力表测得,电流可用钳形电流表检测,两者均可作为辅助判据。

(五)毛细管进出口温差小    

正常情况下,毛细管出口温度比进口低15~20℃,而油堵时温差会明显变小[11]。可用温度计或红外测温仪测量进出口温度,小于5℃即可判定为油堵。


 
三、制冷设备毛细管油堵的排除方法      
         

(一)正确安装和使用    

合理设计和安装制冷系统,选择与机组匹配的毛细管直径和长度[12]。使用时避免频繁启停,或长期在低负荷下运行。定期清洗冷凝器,保证其散热性能。

(二)及时更换过滤干燥器    

根据制冷剂种类和系统容量,选用合适的过滤干燥器,并定期检查和更换[13]。干燥剂变色、压降增大等现象说明需要更换。必要时可串联安装两级过滤器,进一步降低含油量。

(三)检查和调整制冷剂量    

使用充注机或电子秤,严格控制系统内制冷剂的充注量[14]。定期检查是否泄漏,若制冷剂不足应及时补充,使系统在合理充注量下运行。

(四)清洗或更换毛细管    

对于油堵严重的毛细管,可采用化学清洗或机械清洗的方法疏通[15]。化学清洗是向管内注入溶剂,溶解并冲刷油污;机械清洗则是用钢丝或钢缆通管,刮除油垢。若毛细管损坏或严重变形,则需要更换新件。

(五)优化压缩机的润滑和回油    

选择合适粘度的冰箱油,控制油量在合理范围内[16]。改进压缩机的排气过滤网,提高滤油效果。必要时可在排气管上加装油分离器,进一步降低含油量[17]。

总之,毛细管油堵是制冷设备的常见故障,会严重影响制冷性能和能效。排除油堵需要从设计、安装、使用、维护等环节综合考虑,并采取有针对性的清洗、更换等措施。在日常运行中,应加强对毛细管的监测和诊断,及时发现和消除油堵隐患,从而保障制冷设备的安全经济运行。


 
四、结语      
         

毛细管"油堵"是制冷设备常见故障之一,其主要原因包括压缩机排气含油量高、过滤干燥器失效、冷凝器散热差、制冷剂不足、长期低负荷运行等。油堵会导致毛细管流量不足,使蒸发器结霜少,制冷效果降低,蒸发温度和压缩机吸气过热度异常,冷凝压力和电流上升等问题。

诊断毛细管是否油堵,可综合分析系统性能参数,尤其是观察蒸发器结霜情况、测量蒸发温度过热度、以及检查毛细管进出口温差等。

解决油堵问题,需要从设计安装、使用维护、部件更换等多方面采取措施,如合理设计匹配毛细管,避免频繁启停,及时更换干燥器,定期清洗冷凝器,检查调整制冷剂量,必要时可清洗或更换堵塞的毛细管。在压缩机方面,应优化润滑油的选型,加装油分离器,从源头减少排气含油量。

总之,应加强对毛细管油堵故障的研究,建立完善的诊断预防体系。在制冷设备的设计、制造、安装、使用全过程中,都要重视毛细管的合理匹配和状态监测,最大限度地避免和消除油堵隐患,为用户提供高效节能的制冷解决方案。