【奇怪】高低压会同步周期性变化问题
wl871185276
2011年07月25日 21:34:36
只看楼主

-18度冷库,8匹压缩机,风冷冷凝器,3片铝排管,正常运行半年左右,现在温度降不下,只能降到-8度,且不调节膨胀阀情况下高低压周期性等幅变化,高压在17~20公斤,低压在0.5~1.5公斤,在12分钟左右就会变化一次,调节膨胀阀后幅度会跟随变化.现在可以确定1回气过滤器无,回气阀滤网不堵.2膨胀阀已经更换三个,包括TX2丹佛斯,情况相似.3系统最近无堵无泄漏,且刚抽过真空,可以排除系统中有空气.4压缩机吸排气正常.5管道刚用氮气吹过,无杂质和积油.6系统以前制冷均正常,温度可以达到.请教各位版主和师傅

-18度冷库,8匹压缩机,风冷冷凝器,3片铝排管,正常运行半年左右,现在温度降不下,只能降到-8度,且不调节膨胀阀情况下高低压周期性等幅变化,高压在17~20公斤,低压在0.5~1.5公斤,在12分钟左右就会变化一次,调节膨胀阀后幅度会跟随变化.现在可以确定1回气过滤器无,回气阀滤网不堵.2膨胀阀已经更换三个,包括TX2丹佛斯,情况相似.3系统最近无堵无泄漏,且刚抽过真空,可以排除系统中有空气.4压缩机吸排气正常.5管道刚用氮气吹过,无杂质和积油.6系统以前制冷均正常,温度可以达到.请教各位版主和师傅
shiyangzzili
2011年07月26日 11:58:25
2楼
以下三种情况之一,需再仔细观察:
1.系统内含水过多;如近期充了制冷剂则有可能,观察蒸发器未端有无周期性结霜、化霜、结露、结霜。
2.制冷剂不足;如系统的缓慢泄漏则有可能,观察视液镜有无周期性出气泡、无液、有液、出气泡。
3.贮液器出液管内漏;如系统需加的制冷剂多于正常数量则有可能,观察同2。
水平所限,仅供参考。
回复
qwdfg-007
2011年07月26日 12:56:15
3楼
膨胀阀选大了吧
回复
ljw2688
2011年07月26日 21:27:56
4楼
估计是膨胀阀,膨胀阀是根据一定范围的制冷量来选的吧,是不是负荷大了,超过了膨胀阀的自动调节机制?冷风机转速、换热效果有没问题?新手求赐教。
回复
gf308
2011年07月26日 21:51:35
5楼
你可以尝试把制冷剂放掉后,重新抽真空再加冷媒试看看,最好是把过滤器也换掉吧。
回复
wl871185276
2011年07月26日 23:06:49
6楼
看了各位的高见,我再补充几点1系统初始怀疑冰堵,因客户急用,加了半瓶甲醇,制冷剂是增加了些,大概4~5公斤左右,但又放掉了,因后来怀疑制冷剂过多.蒸发器末端始终有虚霜或实霜,回气阀及机头端盖霜结了化,化了结.用大号膨胀阀时,如果膨胀阀调大,蒸发器前部会结露.2制冷剂不足可以排除,系统添加4~5公斤制冷剂后,以至无法全部收到储液罐中,最后放掉许多.3膨胀阀上恒牌的7.5口径,5口径和3口径均用过,情况类似,现在用的是TX2丹佛斯,4号阀芯.4过滤器拆过,里面硅胶无变色,且出液阀后至膨胀阀前管道温度无异常,应该不会堵.5冷凝器电机转速无变化,冷凝器尚干净,通风良好.6将TX2关至最小后,低压逐渐降至负压,然后逐步回升至0.3公斤并稳定,高压14公斤.此时膨胀阀后结实霜,回气阀处无霜,露.并发热.然后将膨胀阀感温包脱离回气管,低压上升至1.7公斤,随后降至1.2公斤并稳定,高压17公斤,膨胀阀后结露,压缩机缸头上一半结霜
回复
wl871185276
2011年07月27日 19:39:44
7楼
我的电话13867119012,随时期待中..............
回复
wl871185276
2011年07月28日 20:44:20
8楼
急呀!!!!!!!!!!!!!!老师们都到哪里去了,阿鼎,荣昌。。。。。。。。。。帮忙分析分析
回复
renzhaobao
2011年07月28日 20:52:30
9楼
我是做小空调的 类似的现象遇到过,这个应该不是膨胀阀的问题。一下个人意见

我感觉是蒸发器的换热效果变差了导致的,建议清洗下蒸发器,或者增大风机的风量。排查回气管路上不是有憋了的现象!
希望对你有帮助 可以和我交流。570670964 QQ
回复
zhaowenliangde
2011年07月29日 10:18:43
10楼
应检查一下压缩机的排气量是否达标。
回复
wl871185276
2011年07月29日 15:52:01
11楼
9楼10楼建议我会参考排查,不过压缩机排气量是否达标该怎样检查呢?
回复