请教:蒸发器饱和温度和制冷剂温度有何关系?
tuzhu015
tuzhu015 Lv.2
2011年08月02日 23:33:31
只看楼主

约克的制冷剂温度比蒸发饱和温度高:7.5/7开利的制冷剂温度比蒸发饱和温度稍低或者一样:7.1/7.2是不是和节流阀开度或加氟量有关系?[ 本帖最后由 tuzhu015 于 2011-8-10 21:10 编辑 ]

约克的制冷剂温度比蒸发饱和温度高:7.5/7
开利的制冷剂温度比蒸发饱和温度稍低或者一样:7.1/7.2
是不是和节流阀开度或加氟量有关系?

[ 本帖最后由 tuzhu015 于 2011-8-10 21:10 编辑 ]
免费打赏
sunmalin
2011年08月09日 22:30:41
2楼
你是用什么方法测量的?没听说过;难过他们还能改变制冷剂的特性?
回复
tuzhu015
2011年08月10日 21:10:51
3楼
机子上显示的
回复
shandian2298
2011年08月14日 23:55:37
4楼
制冷剂温度是温度探头测出来的,蒸发饱和温度是低压压力对应的饱和温度,由于压力测量有误差造成的两个温度值不一致。
回复
wybbyw
2011年08月16日 00:06:46
5楼
还有这一说法
回复
wybbyw
2011年08月16日 00:07:10
6楼
不会吧
回复

相关推荐