5p空调冷凝器上部热,下部不热,高压14kg,低压4.5kg,电流7.4A,压缩机运转20分钟热保护停机。请问高手是什么原因?
5p空调冷凝器上部热,下部不热,高压14kg,低压4.5kg,电流7.4A,压缩机运转20分钟热保护停机。请问高手是什么原因?
2楼
是3相的吧?电流有点大
可是蒸发、冷凝压力又不高。
负荷不大的时候电流又那么高。。
检查下管路有无磕碰,然后重抽试试,压缩机也排查下
回复
3楼
建议楼主最好检查四通阀或者压缩机串气,高压太低,与低压不想对称。我还曾经遇到过压缩机储液罐堵塞后出现类似情况。但是不知你的空调的构造和工况,不好判断。
回复
4楼
5匹空调 冷凝器一般分4到6路 上部热 下部不热 有可能是下部哪一管路有堵
回复
5楼
如果某个回路堵,那么冷凝压力要比较高