冷冻水泵是将冷冻水压入分水器,还是从集水器中将压回蒸发器,同样的,冷却水泵是将冷却水压入冷却塔,还是将冷却水从冷却塔压回冷凝器。因为之前在学校做的设计是冷冻水泵的作用是将水压回蒸发器,而今天在公司看到的图纸是将冷冻水压入分水器,求各位大侠解答啊!!!!!
冷冻水泵是将冷冻水压入分水器,还是从集水器中将压回蒸发器,同样的,冷却水泵是将冷却水压入冷却塔,还是将冷却水从冷却塔压回冷凝器。因为之前在学校做的设计是冷冻水泵的作用是将水压回蒸发器,而今天在公司看到的图纸是将冷冻水压入分水器,求各位大侠解答啊!!!!!
2楼
没人回答、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
3楼
当然是直接打入冷凝器或蒸发器好,但要考虑水泵出水压力是否会对机组有损伤,如果设计是泵向机组,侧机组的承压要求须大于水泵出口压力。
回复
4楼
冷冻水是先打入蒸发器,在经过分水器到末端设备。
冷却水是先进入冷凝器再到冷却塔,水泵吸入往复循环。
回复
5楼
冷冻泵将冷冻水(6-8KG压力)进入分水器在到蒸发器,冷水回到集水器进入主机
冷却泵将水送人冷却塔散热回到空调
回复
6楼
冷冻水和冷却水的流向一般根据设备和系统来决定的,1 比如大型冷水模块它是水泵流向蒸发器再回水箱,用另外一台水泵流向设备末端。2如果系统是卧式冷凝器那水泵流向冷凝器再流向冷却塔,系统是立式冷凝器那水泵流向冷却塔在流向冷凝器,
回复
7楼
两种 都行啊 当系统的压力过高时 使用 吸抽式 即 冷水机组-冷冻水泵-分水器-末端
回复
8楼
这个是根据工作压力、流量来定的,冷水机组一般只要保证进出水口压差、流量达到机组设计值,可以将水泵安装在机组的前面或后面,也就是你提的分水器、集水器前后的问题。
回复
9楼
回复