论坛
暖通空调
更多
制冷技术
2.2054w
暖通空调制冷工程系统技术原理专业交流论坛,为您提供与制冷工程技术系统原理相关的经验分享,技术交流,上千万暖通空调工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
遭遇行业潜规则!
现在经常看到这行业那行业潜规则,最近被制冷行业潜规则,购买的3台冷水机组制冷量明显达不到要求,制冷量只能达到所谓名义制冷量的80%左右,经技术确认,是故意选小压缩机;可笑的是,得到回复是这是行业的潜规则,要求补足制冷量是遭到拒绝。实在搞不懂,这和在菜场买菜遇到缺斤短两有什么两样。不知道国货还有多少潜规则。你们有没有遇到过这种情况。
[求助]压缩机运行电流过大的原因?
大家好,我是今年制冷新手,呵呵,有个问题请教大家,我的单位是一个食品精加工的,耗电量很大,单位配的是大连冰山集团生产的单机双级8ASJ17B,用的制冷剂R717,在机器运行时,我每小时都观察电表读数,一般都是0.3~0.4kw.h,可其中有一台0.7~0.8kw.h,我查阅很多关于电流大原因的资料:1,油的问题,缺油,润滑不足2,电动机问题,绕组匝间轻微短路,3电表的灵敏度高,4压缩机连杆抱轴,活塞咬缸! 前提:这几台压缩机一级吸气,一级排气压力接近,但是电表读数高的那台,油温比其他压缩机的高3-4度,我们单位供电稳定,冷库还是单冻机等都是一个系统的~!
约克YS 机器新版手册
从本版面中曾经看到这个手册但是下载后我发现不全,因此我上传该文件(全)供大家参考,希望有用。
60台机组大修是比较壮观的场面
60台机组大修是比较壮观的场面,大家欣赏一下。
发几个制冷系统仿真Flash软件免费献给大家,很不错哦!
刚刚收集到一些小资料,感觉还不错,现在将几个制冷系统仿真Flash软件免费献给大家,希望可以帮到大家更好的学习制冷!文件包括:
哪种压缩机运行电容的接法是正确的
以下两张图片,一张是压缩机厂家提供的,一张是电冰箱制造厂家提供的,其中运行电容的接法把我搞蒙了,请问大家哪种是正确的?[ 本帖最后由 jenry820 于 2008-10-29 18:44 编辑 ]
新建3万吨冷库图片
本冷库为氟利昂膨胀供液,变频螺杆压缩机,高温库蒸发器是冷风机,低温库是铝排。总共6层。现在是土建期间,所以只发建筑图片,设备以后再发外貌[ 本帖最后由 sdcold 于 2011-12-12 11:25 编辑 ]
关于冷库排管问题
原来排管库主要用也氨机,随市场经济发展。渐渐在氟机组用于大型冷库,铝排管也渐渐进入大型冷库。有问题大家可以共同探讨我的QQ407804705
电冰箱问题尽管放马过来,本人专注研发十余年
本帖最后由 gh1233 于 2013-10-31 16:01 编辑 这里是卧虎藏龙之地,是高手如云之所。本人不才,愿回答和讨论电冰箱方面的研发、维修和理论研究。本人从事冰箱研发工作十余年,知道的我会尽量回答,不知道的就一起讨论学习。由于目前仍在职从事相关工作,对于较敏感的我会慎重,望见谅。由于没发现有电冰箱方面的专贴,于是开贴讨论,一起学习。---------------------------------------
蒸发器面积改变影响蒸发压力吗?为什么?
同上
冷库设计应用
花钱买来的蒸发器设计
制冷技术培训资料
【资料分享】暖通资料大集结,就等你来"一触即发"!
小编有话说 当幸福来敲门的时候,大家应该接住我给大家的”幸福“! 下面请看:
压缩机,蒸发器,冷凝器的匹配
俺是菜鸟,因为工作中需要用到。请问一下压缩机如果与另外两器匹配啊。有没有相应的计算公式什么的?谢谢啦。是非常非常的感谢哦。
急!向专家高手请教 制冷机组开机的顺序错了会怎样
急急急急!请教专家高手:制冷机组开机的顺序:先开冷却塔风机→开冷却泵→开冷冻泵→制冷机组 是这样一个顺序吗?不按这个顺序开机会造成什么后果?说的具体一点,要详细呀 本人不是暖通专业!谢谢了!!!
沉默的图纸——中央空调(制冷工程)系统原理大全
本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-12-6 14:19 编辑 下面给大家分享一些中央空调(制冷工程)系统原理图,资料好的话,亲,给个好评哦分享如下:空调冷水(二次泵 )系统原理图:空调冷水(分高地区带板式换热器)系统原理图:空调冷水(水源热泵带除砂器)系统原理图:空调冷热水(水源热泵土壤源式)系统原理图: 空调冷热水(水源热泵地表水直接抽水式)系统原理图:
压缩机维护之冷冻油使用
压缩机作为暖通制冷行业的核心和造价最昂贵的部件,它的性能和维护一直是我们这个行业人事和用户最为关注的问题。笔者一直从事压缩机的研发工作,就压缩机在使用、维护当中有关冷冻油的使用问题发表一下个人看法,希望对广大同行有帮助。 一、压缩机和冷冻油的匹配 1、就压缩机使用的制冷剂对冷冻油的要求来配型。包括R134a在内的环保型制冷剂匹配的是酯类合成冷冻油;而R22等非环保型制冷剂匹配的是矿物冷冻油。 2、就压缩机的使用工况对冷冻油的要求来配型。空调压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在30-50的冷冻油;冷冻、冷藏压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在20-40的冷冻油;高温的螺杆压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在100以上的冷冻油;冰箱压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在20-40的冷冻油;
我的晚年心愿 —— 一个论坛老前辈写给论坛网友的一段话(管理员注)
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-30 08:34 编辑 我生于1952年,龙年是我的辰年,现在已经整整六十四周岁了,在制冷技术论坛里应该算得上是个老者了。2003年开始,自从买了电脑上网,逐渐搜索到了全国十几家知名制冷行业网站,终使我进入了这些技术交流的平台。并与这些专业技术论坛结下了不解之缘,通过与网友们进行广泛的技术交流,大家相聚在论坛,进一步提高和总结自己的技术,丰富自己的技术水平,意义和收获都是非常重要的。我的生活离不开网站论坛,论坛使我结识了众多的网友,论坛融入了我的生活,我的生活离不开论坛的技术海洋,只有在论坛的技术海洋里,享受着我文化生活中的最大欢乐!
关于大型氨制冷设备厂家
我有一个大型氨制冷的项目,但不知道相关的厂家,国内做的最好的是哪一家?
【冷却塔基础】冷却塔基础原理解析
闭式冷却塔与开式冷却塔的区别 1.开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。 此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。 2.闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。
为什么蒸气压缩式不利用水做制冷剂呢?
同上
各位对日本大金空调印象如何
各位能说出大金目前的主要技术缺陷吗?还有就是发展趋势?
分享:空气调节用制冷技术(第四版)
回油弯的问题
有人说蒸发器高于压缩机就不用回油弯;对不呢!也有人说不管高低都要用的了;还有人说压机高于蒸发器4米才用;请问大虾那个是正确的呢?
换热器计算
换热器优化设计,选型及性能曲线的计算机模拟。
冷库温度控制在零下60度的有没有先例?
冷库温度控制在零下60度的有没有先例?
中国的制冷行业,你担忧吗?
在下不才~没有什么特别要说,只是想谈谈自己对制冷行业的看法~~其实,我不并不是学制冷专业的,上学的时候学的是铁路专业,虽然没好好学习,但很幸运的进入的中铁,相对来说,还算可以吧,毕竟在大家的眼里,是个铁饭碗~那是09年到2012年,我在中铁工作三年,混了个干部编2011年机缘巧合的认识了改变我一生的人,可能这么说,会觉得有点早,但我觉得并不夸张~他是制冷行业的老工程师~ 懂电懂制冷懂建筑,包括天文地理、人体经络~ 学识渊博、宅心仁厚~~他已经70多了~
压缩机回油问题,痛苦!
比泽尔10匹,线圈毁了两次,维修使用后四个月,出现回油不正常,大部分时间都在低油位运转。落差4M,机组在上,无油分。
奇怪的压缩机故障
半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。这到底是什么原因?
【图文并茂】:解析干膨式与满液式蒸发器之异同
本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-8 16:07 编辑 许多人不明白干膨式与满液式蒸发器有什么不同?优缺点是什么?下面让我为大家讲析(可是我精心整理的哦)欢迎指导!干膨式与满液式的差异可由下图表示: 干膨式蒸发器冷媒系于管内蒸发,在蒸发器出口端通常约有5至10 K的过热度,膨胀阀则以感温球侦测到的过热度来调节蒸发器所需的冷媒流量。
压缩机停机为什么要使低压很低,这样做的好处是什么?
我公司有不少制冷机,其中有一部分是从韩国进的。我发现,韩国的机器和国产的机器相比,韩国的制冷机往往都设计成,系统达到停机条件后,是冷凝器后储液罐出口的电磁阀先失电关闭,压缩机继续抽气,此时低压不断下降,直到压力开关低压侧动作后才停机。停机后低压只有2公斤以下。要制冷时,是电磁阀先得电,低压压力立即上升,过一段时间压缩机才运行。请问各位,压缩机停机为什么要使低压很低,这样做的好处是什么?盼指点迷津!而国产的机器就是直接停机,用下来也没发现什么不好啊。
中央空调压缩机结霜问题讨论(实例分析-欢迎高手讨论)
国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m³/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。 10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。 请各位高手讨论一下如何解决该机组在22℃左右下不结霜:
为什么满液式蒸发器会比干式蒸发器换热系数高?
我一直很想了解这个问题 由于对满液式蒸发器不太熟悉 考虑这个问题的时候很容易以干式蒸发器的换热机制来思考对于满液式蒸发器存在的一些疑问比如说,干式蒸发器在存液交多的时候它的制冷效果是变差的,那么,满液式蒸发器存在那么多液体冷剂,为什么它会比干式蒸发器换热系数高?而且越是部分负荷的时候效率就越比干式蒸发器高 在部分负荷的时候(或者冷水温度很低的时候)比干式更不易造成液击,是这样的吗?
小冷库的问题,是制冷剂太多吗
小冷库因系统进水,处理后,重新加制冷剂,出现如图的状态:机头结霜 想请问高手,是不是制冷剂加多了!现在库温只能打到-16,原来能打到-18,该怎么调节?
电子压焓图
软件包含所有的制冷剂的压焓图、性能曲线等,方便实用。
制冷系统中弗利昂的充注量???
本人一直有个疑问,敬请各位赐教:在实际工程中,弗利昂的充注量如按设计规范上M=V*P,如按液管的管道容积的100%,蒸发盘管容积的25%,来计算时往往比实际工程充注的多,我想问问这是什么问题??另请问大家在设计时是如何计算充注量的,在这里先谢各位了~~~◎◎
截至目前制冷及其他版所有上传的资料和好帖子汇总
模具设计基础http://co.163.com/forum/content/840_165977_1.htmproe设计教程全套http://co.163.com/forum/content/840_165977_1.htm安装工程实例 http://co.163.com/forum/content/840_165977_2.htm选型设计http://co.163.com/forum/content/840_165977_2.htm
同压比条件下螺杆压缩机50HZ和60HZ谁COP高
同上,请从理论上赐教!
冷冻水泵扬程实用估算方法,还是比较实用的
----- 冷冻水泵扬程实用估算方法----- 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
上一页
下一页
APP内打开