奇怪的压缩机故障
hualihuacha
2008年02月19日 17:40:41
来自于制冷技术
只看楼主

半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。这到底是什么原因?

半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。
这到底是什么原因?
免费打赏
大雪漫天
2008年02月20日 22:33:08
2楼
像你这样说不好找到原因,你最好先找设备厂商看看
回复
wuyongmeng
2008年02月21日 12:19:55
3楼
卸载怎么会出现高温呢?是晕,兄弟检查一下别的,排除一些其它的不可能的问题,再叫大家讨论---
回复
liuwenj0701
2008年02月22日 09:17:36
4楼
你说的卸载是在停机的时候,还是部分负荷运行啊?
回复
wcl724
2008年02月22日 16:16:36
5楼
想想引起排气温度过高有哪些可能性再一个一个的排除
1、吸气温度过高引起(有可能是由于检测装置误差较大,导致末端负荷很大时机组还会卸载)
2、冷凝器那边温度过高基本可以排除。(有一种情况:末端温度已经达到,可是外界温度还是很高导致冷凝温度较高)
我暂时只想到这两点,大家把可能原因都找出来一起讨论。
回复
hualihuacha
2008年02月29日 13:25:59
6楼
我自己分析是否是油过滤器有点儿堵,卸载后压差小,过油少了。
回复
feichen19820507
2008年02月29日 15:23:28
7楼

如果你是这样想的话,对比一下部分负荷时候该机器和其他机器的输入功率或电流。
回复
pengdazileng
2008年02月29日 18:01:20
8楼
想知道你是卸载停机还是卸载运行??
回复
zhangyankai1
2008年03月01日 20:08:09
9楼

过油少会使温度生高吗????
回复
zllkm
2008年03月01日 21:01:23
10楼
压缩机的排气效率不高,在卸载时的工作是压缩机的部分排气直接回到低压腔,排气在内循环时导致压缩的排气温度越来越高.
回复
chengen741006
2008年03月03日 13:06:05
11楼
应该是压力平横系同有问题,好好查