本人一直有个疑问,敬请各位赐教:在实际工程中,弗利昂的充注量如按设计规范上M=V*P,如按液管的管道容积的100%,蒸发盘管容积的25%,来计算时往往比实际工程充注的多,我想问问这是什么问题??另请问大家在设计时是如何计算充注量的,在这里先谢各位了~~~◎◎
本人一直有个疑问,敬请各位赐教:
在实际工程中,弗利昂的充注量如按设计规范上M=V*P,
如按液管的管道容积的100%,蒸发盘管容积的25%,来计算时往往比实际工程充注的多,我想问问这是什么问题??另请问大家在设计时是如何计算充注量的,在这里先谢各位了~~~◎◎
2楼
这是一个很好的问题,值得大家讨论。
我建议大家讨论时按照制冷三大件的不同分别讨论。
强烈推荐将此问题提顶!
回复
3楼
一直以来没有发现这方面的资料和公式,不过本人一直凭经验(也是经过很多厂家的产品冷媒充流注量)在常规空调使用R22的,我是根据制冷量与冷媒注量之比4.2~4.5:1来计算.
回复
4楼
这是因为压缩机本身也存有制冷剂呀,所以比理论上来的大
回复
5楼
请教,他们的单位是什么呀?请说明!
回复
6楼
像美商几家,开利,约克,特灵都是这样,其中我在开利时,厂家维修人员有时维修就凭这经验来加注冷媒.
回复
7楼
氟利昂制冷系统充注量百分数:
1.冷风机、排管(热力膨胀阀供液)-容积的25%。
2.壳管式冷凝器-容积的15%。
3.液管(包括高压液管、回热器液体盘管、冷却器液体盘管)-容积的100%。
4.回气管-容积的15%。
5.贮液器(高压)-容积的70%
6.液分或立式低压循环桶-容积的20~30%
回复
8楼
我是说,4.5:1的计算单位是什么?
回复
9楼
千瓦冷量:千克制冷剂。
但这个比例不确切。
回复
10楼
QUAN斑竹提出的这种方法是已知制冷剂充灌量的一种反推方法,对于机组服务时是有意义的。对于设计计算却没有参考价值。
以下是几家满液式(RTHD为降膜式)螺杆机机组的平均千瓦冷量/1千克制冷剂的数值:
开利满液23XL系列:2.02;约克满液YS系列:2.18;约克满液YEWS系列:2.18;
特灵满液RTHB系列:2.56;双良满液SLAA系列:2.96;
开利满液30HX系列:4.88;盾布满液WCFX系列:4.26;特灵降膜RTHD系列:3.67。
可以发现:就连满液式机组,各厂家的数值都大不一样,更不用说干式了。
从这个对比我发现了一个有趣的问题:按照道理来说,特灵RTHD降膜机的数值应该最大的,但却比盾布WCFX和开利30HX的数值还小,说明特灵的RTHD机组现在还并没有达到充分减小制冷剂R134A充灌量的初衷,可能跟布液器设计以及下部的满液段比例设计有关系,还需要继续改进。
回复
11楼
请问七楼:这些数据是根据什么提出的,它的可信程度有多高,是根据实际工程经验吗?
回复