国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m³/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。 10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。 请各位高手讨论一下如何解决该机组在22℃左右下不结霜:
我的一个想法是:正常应是调小膨胀阀,来解决结霜,但我有一个想法使之反其道而行之,即:开大膨胀阀,使压缩机的吸入压力保持在5.0bar以上,因蒸发压力与蒸发温度是一一对应的,这时的蒸发温度对404来讲在0℃以上,故我认为只要在0℃以上就可以不结霜,请高手看看该想法是否正确?你们推荐的解决方案是什么?
[
本帖最后由 lidongy_cosl 于 2011-1-24 09:32 编辑 ]
2楼
高?
[
本帖最后由 lidongy_cosl 于 2010-12-25 12:24 编辑 ]
回复
3楼
按照你的办法,开大膨胀阀的话,蒸发器的供液量增加了(当然蒸发压力会上升),但热负荷较小的问题并未解决。
如此一来,大量进入蒸发器的液态工质得不到充分的换热,也就不能完全气化,可能导致回气带液。
从0.4-0.45 这个蒸发压力来看,所对应的饱和蒸发温度也在0度以上。结霜情况是否只有在压缩机上,其他位置(比如蒸发器和回气管路)上并无结霜?
正常的情况下,应对这种热负荷过小的情况,伴随膨胀阀的关小,压缩机也应该卸载。不知楼主的机组是否卸载了。
回复
4楼
这个问题很好解决;是制冷中间经常碰到的问题;压缩机结霜;空调系统;不应该结霜;结霜的原因很简单‘第一;是制冷剂加注量过多;第二;室内的蒸发器换热效果不好;别的不会有什么;
回复
5楼
首先感谢版主高手的见解回复:
1)蒸发器和回气管路都结霜了,一直到压缩机。
2)按照工质R404的话,机组日常运行吸入压力应该保持在5bar以上吧,否则容易结霜,对吧?
3)我们的机组厂家准备再加一组卸载,另外膨胀阀是否也需要重新选择小一些的?请发表看法。
回复
6楼
开大之后带液,回液蒸发仍会结霜,建议调小膨胀阀
回复
7楼
据以上分析,楼主说的季节原因所致热负荷小应该是一个原因
我认为可能还有一个原因请先验证是否是制冷剂充注量过大所致
回复
8楼
不好意思,我看帖不仔细,没注意到你已经表明采用了R404的工质。我用R22的特性来分析你的机组了。:loveliness: 是否制冷剂充注过多还是换热效率不良等,可以通过回气过热度来判断。
如果,其他方面正常,仅仅是因为热负荷过小引起,那么增加卸载的做法应该比较稳妥,换小膨胀阀的做法我觉得需要慎重,要根据最大负荷情况来分析,如果换太小了,到负荷大的时候制冷量可就无法保证了。
另外,膨胀阀过小的话,会导致蒸发压力过低。
还有,‘室内风箱风量3300m³/h’是不是写错了?不可能那么小吧。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-2-24 19:54 编辑 ]
回复
9楼
继续关注学习
回复
10楼
谢谢,学习了。
回复
11楼
学习了啊顶一下!,
回复