国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m³/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。 10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。 请各位高手讨论一下如何解决该机组在22℃左右下不结霜:

我的一个想法是:正常应是调小膨胀阀,来解决结霜,但我有一个想法使之反其道而行之,即:开大膨胀阀,使压缩机的吸入压力保持在5.0bar以上,因蒸发压力与蒸发温度是一一对应的,这时的蒸发温度对404来讲在0℃以上,故我认为只要在0℃以上就可以不结霜,请高手看看该想法是否正确?你们推荐的解决方案是什么?

[ 本帖最后由 lidongy_cosl 于 2011-1-24 09:32 编辑 ]
免费打赏
zheljn
2010年11月22日 18:53:47
12楼
学习了,请大侠继续发表意见
回复
col-chi
2010年11月22日 20:02:13
13楼
降低风扇的冷却能力就可以!
回复
cjy982916
2010年11月22日 21:09:14
14楼
冷媒加多了,或者你的蒸发器风里不够(因为你说蒸发器结霜)可以向机房空调那样控制冷疑器温度或压力






0
回复
yaoyi3
2010年11月22日 22:00:24
15楼
赞同版主的说法
回复
boyquan1223
2010年11月22日 22:29:43
16楼
84KW风冷直膨机,室内风量3300m3/h,这很明显是室内风量太小啊,风量小导致蒸发温度持续降低,压缩机吸气温度低才结冰的。