国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m³/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。 10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。 请各位高手讨论一下如何解决该机组在22℃左右下不结霜:
我的一个想法是:正常应是调小膨胀阀,来解决结霜,但我有一个想法使之反其道而行之,即:开大膨胀阀,使压缩机的吸入压力保持在5.0bar以上,因蒸发压力与蒸发温度是一一对应的,这时的蒸发温度对404来讲在0℃以上,故我认为只要在0℃以上就可以不结霜,请高手看看该想法是否正确?你们推荐的解决方案是什么?
[
本帖最后由 lidongy_cosl 于 2011-1-24 09:32 编辑 ]
22楼
学习一下,慢慢领教
回复
23楼
新手来向大家学习啊 :) :)
回复
24楼
学习了 都有到了
回复
25楼
顶了学习了,座板凳接着看!!!
回复
26楼
:lol 有学习了 真的不错
回复
27楼
:lol 支持 支持
回复
28楼
谢谢 各位大侠
回复
29楼
按照你的办法,开大膨胀阀的话,蒸发器的供液量增加了(当然蒸发压力会上升),但热负荷较小的问题并未解决。
如此一来,大量进入蒸发器的液态工质得不到充分的换热,也就不能完全气化,可能导致回气带液。
从0.4-0.45 这个蒸发压力来看,所对应的饱和蒸发温度也在0度以上。结霜情况是否只有在压缩机上,其他位置(比如蒸发器和回气管路)上并无结霜?
回复
30楼
从0.4-0.45 这个蒸发压力来看,所对应的饱和蒸发温度也在0度以上。结霜情况是否只有在压缩机上,其他位置(比如蒸发器和回气管路)上并无结霜?
回复
31楼
:lol :time: :victory: :victory: :victory: :victory: 按照你的办法,开大膨胀阀的话,蒸发器的供液量增加了(当然蒸发压力会上升),但热负荷较小的问题并未解决。
如此一来,大量进入蒸发器的液态工质得不到充分的换热,也就不能完全气化,可能导致回气带液。
回复