国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m³/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。 10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。 请各位高手讨论一下如何解决该机组在22℃左右下不结霜:
我的一个想法是:正常应是调小膨胀阀,来解决结霜,但我有一个想法使之反其道而行之,即:开大膨胀阀,使压缩机的吸入压力保持在5.0bar以上,因蒸发压力与蒸发温度是一一对应的,这时的蒸发温度对404来讲在0℃以上,故我认为只要在0℃以上就可以不结霜,请高手看看该想法是否正确?你们推荐的解决方案是什么?
[
本帖最后由 lidongy_cosl 于 2011-1-24 09:32 编辑 ]
32楼
关注学习:) :victory: :)
回复
33楼
按照你的办法,开大膨胀阀的话,蒸发器的供液量增加了(当然蒸发压力会上升),但热负荷较小的问题并未解决。
如此一来,大量进入蒸发器的液态工质得不到充分的换热,也就不能完全气化,可能导致回气带液。
从0.4-0.45 这个蒸发压力来看,所对应的饱和蒸发温度也在0度以上。结霜情况是否只有在压缩机上,其他位置(比如蒸发器和回气管路)上并无结霜?
正常的情况下,应对这种热负荷过小的情况,伴随膨胀阀的关小,压缩机也应该卸载。不知楼主的机组是否卸载了。
回复
34楼
从节能的角度看22°不需要再开机了。另外从我搞了25年的船用中央空调来看,风量太小了,84KW的制冷量最少要7000风量。余压要1000Pa
回复
35楼
1,冷凝风机故障,不转或者皮带松了2,膨胀阀(或者毛细管)-节流装置堵3制冷剂量少了,判断高低压可以得出结论。
2
回复
36楼
回液蒸发仍会结霜,建议调小膨胀阀
回复
37楼
请检查:1,回风温度设定过低,超出机组工况。解决方法:确认机组工况,按它的要求设定。
2,室内机风量不足。解决方法:1,检查过滤网(太脏),2,检查风机(马达,轴承,皮带),3,检查蒸发器(太脏或有异物),4,测试风量。
3,冷媒不足。解决方法:你确定这台机冷媒量吗?一般而言,压缩机生产商会注明这台机加什么型的冷媒和 冷媒的重量(不要光看压力表)。
4,化霜功能失效或误动作。解决方法:维修或更换。
5,室外温度过低。解决方法:如果超出机组工况,我是无计:lol
从你的提问来看你对空调系统不是非常精通。我建议:你多问一下设备生产商,会有好处的。想动的话,机组先不要动,先检查外围设备是否正常,确定外围设备正常后再动机组。(先易后难,非常重要)。你也可以加QQ群:47060110,碰巧的话会有人马上回答你的疑问。
回复
38楼
环境+机组制冷量过大:制冷负荷减小,而此时压缩机即便通过一次卸载,制冷量还是很大,热力膨胀阀自动关小减小排气量保持与制冷负荷匹配,因此蒸发温度降低,低到0°以下时就结霜了。
回复
39楼
请问大侠,能否提供一下所需风量的计算公式?
另外,如果压缩机加有卸载,在33%工况下工作(及28KW左右制冷量,环境温度23℃左右))工况下,3000风量是否够用?
回复
40楼
谢谢:) :) :)
回复
41楼
风量计算公式我没有,但我手上现有的样本上是30K[local]1[/local]W的制冷量 6000m3/h比你的风量要大的多,
各种空调的风量不一样是可以肯定。也不能确定(及28KW左右制冷量,环境温度23℃左右)不够用,要看是什么空调。
您可以加QQ群:47060110。碰巧的话可能有人马上回答你的疑问。