中央空调压缩机结霜问题讨论(实例分析-欢迎高手讨论)
lidongy_cosl
2010年11月16日 23:01:53
来自于制冷技术
只看楼主

国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m³/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。 10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。 请各位高手讨论一下如何解决该机组在22℃左右下不结霜:

我的一个想法是:正常应是调小膨胀阀,来解决结霜,但我有一个想法使之反其道而行之,即:开大膨胀阀,使压缩机的吸入压力保持在5.0bar以上,因蒸发压力与蒸发温度是一一对应的,这时的蒸发温度对404来讲在0℃以上,故我认为只要在0℃以上就可以不结霜,请高手看看该想法是否正确?你们推荐的解决方案是什么?

[ 本帖最后由 lidongy_cosl 于 2011-1-24 09:32 编辑 ]
免费打赏
lidongy_cosl
2010年11月27日 20:52:15
42楼
:handshake :victory: :time: 谢谢楼上
回复
wjs471574050
2010年11月28日 02:25:39
43楼
:love:loveliness: 一般来说风冷机组结霜有几种1供液量过大2蒸发器表面有霜3膨胀阀感温包位置不对4蒸发温度过低5负荷太小
回复
张定
2010年11月28日 08:36:32
44楼
回液蒸发会结霜,个人分析:1、蒸发器是否过脏。2、风扇转速方面。
回复
xinxing333888
2010年11月28日 13:36:14
45楼
回复
xinxing333888
2010年11月28日 13:38:43
46楼
84KW制冷量在15000风左右才够的
回复
wjs471574050
2010年11月28日 21:35:02
47楼
:) 学习了谢谢了
回复
wjs471574050
2010年11月28日 21:35:34
48楼
网易制冷真的很不错啊
回复
lpx126
2010年11月29日 10:30:24
49楼
学习中,谢谢分享经验
回复
panfengjie
2010年11月29日 16:05:09
50楼
学习中,谢谢分享经验
回复
binghuoliangchon
2010年11月29日 17:31:47
51楼
xuexile 学习了 支持 关注
回复

相关推荐

APP内打开