2楼
水心老师又出题目考学生了!
回复
3楼
因为水的物性特点使得它不能作为在蒸气压缩式制冷循环,特别是它的沸点过高,发生相变的温度范围与制冷目标温度范围相差太大了。
回复
4楼
wlgxxf:
水的沸点不高呀!5度蒸发时,绝对压力为0.872KPA;40度冷凝时,绝对压力为7.384KPA。
回复
5楼
个人认为:1.低压过低,那么保持系统的真空度很难保证,否则会通过接头有空气进入。
2.压比相对较高,需要采用高压比压缩机或者多级压缩
3.与润滑油的互溶性也应该考虑。
这个问题和大家探讨,希望能又有自己的见解!
回复
6楼
依我来看,只需要一个理由:
水(H2O)的三相点为0℃.
回复
7楼
我不明白,这个三相点可是指在常压下。绝压为0.26kpa时其液化温度为-10C
回复
8楼
赞同!
回复
9楼
赞同!
回复
10楼
给一些你的看法,讨论讨论,我对这个也是自己的一些判断!
回复
11楼
我认为理论上是可行的。
补充一点:40/5度工况时排气温度特别高,达267C,对油是一个很大的考验,可能会造成腐蚀问题。
回复