继电保护实用技术问答.pdf
继电保护实用技术问答.pdf
发电机励磁PT二次侧接地问题
请问老师们发电机励磁PT , VV接法B相需要接地吗?谢谢
4kw直流电动机接线问题
那位老师有4kw直流电动机接线盒及控制柜的接线图啊,并激和他激接线的区别是什么,最好详细点,谢谢了!
有道题不会哪位大侠帮看下!
大哥们能帮个忙不 ? 有道题不会 标示牌及防撞设施齐全设备操作灵活,分.合位置只是正确、可靠,基础型钢复合要求,设备与个构件间连接应牢固,接地牢固良好。 户外配电箱可:( ) 1明装于墙壁上 2暗装于墙壁上 3 落地安装 ?????
正泰变频器的问题 请高手指点一下 谢谢
额定功率为1.5KW的变频器负载为0.75KW的石灰给料机,变频器额定电流3.75A 电机额定电流1.52A,按给定公式计算过载系数应为40%的曲线,可是实际运行中 变频器显示运行电流为0.9A 每隔10分钟左右就会跳一次过载,后来将过载的系数调整为65%,变频器一整天都没有再跳掉,请教一下这是什么原因?电机在空载和带载的情况下,运行电流都是0.9一直维持不变,不知道是不是因为互感器故障导致的情况?长期的放大过载系数怕会导致电机的烧毁,请高手帮忙指点一下故障的原因。谢谢!
潜水泵的问题想请教一下
今天遇到一个问题,一台潜水泵一启动就直接跳闸,带短路器量相间的时候发现B相断相,打开电机接线盒时发现里面渗满了水,可是量对地的时候却显示正常 从新更换电缆后电机可以正常运行,不知道为什么接线盒内浸满了水 却没有对地短路 请高手指点一下 谢谢
请问变频器控制电动机的参数
请教:变频器控制电动机需要注意哪些方面的问题。
微机继电保护装置能使用多少年?
请教大家一个问题,你们公司的微机继电保护装置一般使用多长时间更换?我们公司的是南瑞的保护装置,液晶显示板已经很多花屏了。
求解 家装220 电路跳闸 高手帮忙啊!
我是做家装的电工, 这次碰到一个问题 求大家 帮忙解决一下 : 昨天把开关插座 灯具都装好后。试电。插座什么的都正常。灯 也全亮。 好像一切正常。 临走时。 我随手把一个开关 反复的 开了关 关了开。大约5.6次就跳总闸了。 我就又把总闸推上去。开始是正常了。再反复开 开关 又跳闸了!试了很多次。重点来了而且不是固定反复开一个开关就跳闸。反复开任何一个灯的开关 他都有可能跳闸。没一点规律 我摸不准他到底什么时候会跳。 只要反复任何开关一个开关就会跳闸。 不是固定一个开关有问题
请教一个热磁脱扣与单磁脱扣的问题
热磁脱扣与单磁脱扣各用在什么场合?一般住宅楼的光柜的塑壳需要热磁脱扣吗?
关于电厂直流控制母线的接法问题。
最近本人在看我公司的直流系统,发现有个问题,向大家请教一下。电厂中如果直流系统中报“控母负对地”,那么大家会用拉路法确定直流系统接地点的为止。但是我们公司的控母是环形接线,比方我10kv下面有14的高压柜,大家就是连在一起的。我直流屏上10kv控母有2个空开,1号控母空开接到1号柜的控母小母线上,2号控母空开接在14号柜的控母小母线上。那么我在直流屏上断开1号控母空开,1-14号柜内的控母小母线上还是有电压,(故障点如果在1-14号任意一个柜内)无法确定故障点。你们厂里的控母小母线也是这么接线的吗?
〔求助〕关于电机启动时差动电流大的问题,急!!!
在电机启动时,保护装置跳闸,原因是差动电流太大!急需知道是什么原因造成差动电流这么大··电机铭牌:Un=10KV In=200A P=3550KW (好像是这样子) 互感器变比是400/5的在保护上设置的定值是过流3.5A对应的一次值280A;差动保护定值是4.5A对应的一次值为360A。但是在启动电机的时候差动马上就跳了,跳闸的时候二次值是17.3A。正常情况下不应该有这么大的差流吧?在随后把差动保护动作去掉,只要告警,再次启动的时候,还是一直告警,电机能启动起来。
发电机转子接地和轴电压的关系
发电机转子接地是发电机励磁回路绝缘下降后出现的,而其两点接地后,会破坏转子定子间的气隙平衡,使发电机发生震动,转子间的大电流还有可能烧毁转子,引起发电机停运的大事故。我想问的是,转子接地保护用的接地点也是防止轴电压产生的大轴接地点,这二者之间有没有什么联系,比如说,转子接地后,破坏气隙平衡后,会不会轴电压也上升,有没有个因果关系。大家各抒己见,说说看!
电压互感器与零序电压
“用三只单相电压互感器组成星形接线时,它的一次侧必须接地,否则如果某一相发生接地时,一次侧就不会有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈就不会感应出零序电压”。请问,当发生单相接地时,一次侧的中性点未接地时确实不能形成一个完整的零序电流的回路,但是一次侧的每一相的电压已经不平衡了,那么,感应到二次侧的电压也应该不平衡,应该是可以检测到零序电压的,为什么说二次侧开口三角形线圈不会出现零序电压,求教各位,帮小弟解答一下。附图
关于视频安防监控室外管线的事
请教一下,楼外有视频监控摄像机:云台摄像机、枪式摄像机、红外对射探头、红外对射光栅、声光报警器我想知道的是需要用什么管材,目前我考虑PE管和JDG管,哪个合理。另外主要想请教的是,各种设备需要预埋几根管,因为听说电源线和控制线(视频线)要分开1、云台摄像机几根管2、枪式摄像机几根管3、红外对射和红外光栅几根管4、声光报警几根管5、处在同一个路由上的两台或多台设备,电源线或控制线可以辐射在一根管内吗?
10KV变压器微机保护中这个什么意思?求教
低压保护跳闸定值和投退 低压保护跳闸定值 低压保护跳闸控制字 名称 设置值
搭火点断路器整定保护计算
搭火点断路器整定保护计算 供电局审图,要求计算的,以前没有算过,请教各位大师了。 设计的是3台500kVA、1台400kVA的变压器(批复容量1900kVA),一个搭火点,环网柜一进四出,搭火点断路器配置CT变比为150/5,搭火点断路器具备电流速断和过电流保护功能。 供电局给的数据:“10kV母线大方式短路阻抗:0.47103,小方式短路阻抗:1.16324(均为100MVA基准下的标幺值),要求用户开关保护定值电流值小于330A(一次值),时限小于0.3S。”
有没有直流接触器?现实中用的多不多,什么地方经常会用到,谢谢!
有没有直流接触器?现实中用的多不多,什么地方经常会用到,谢谢!
求助有关CT和PT的几个问题
CT二次端子排怎么区分内回路和外回路?看白头的话怎么区别?为什么要做PT的升压试验和CT的升流试验?谢谢大家
为什么在大中城市的配网中一般都采用小电阻接地系统
小电阻接地系统虽然限制了接地电流和接地电压,但是还需要保护跳闸,这种接地的供电可靠性不好。在大中城市的中心城区一般还师多采用这种接地系统,原因是什么?哪位可以给我解惑?
电容补偿柜成套接线图纸
谁可以帮助我关于低压配电室内的电容补偿柜及各个功能的接线图纸 及设定参数值 谢谢各位
再问一个CT和PT的问题,谢谢
CT和PT点极性怎么点?有什么区别?
110kV变电站 电能质量检测装置
现在做一个项目上了EIG的电能质量检测装置,请教一下各位高手,电能质量检测装置的电流、电压信号是接对应CT,PT的计量绕组还是测量绕组?急
继电保护CT定值怎么计算????
我才从事这个专业,每次都要下定值单,不知道怎么入手,望高手指点指点
关于电流继电器返回系数上下限值在哪里有规定?
都说继电器返回系数在0.85到0.9之间 但是哪里有明确规定呢 比如谁标准或规范规程等