正泰变频器的问题 请高手指点一下 谢谢
yangwenbin8519
2014年01月19日 00:13:06
来自于继电保护
只看楼主

额定功率为1.5KW的变频器负载为0.75KW的石灰给料机,变频器额定电流3.75A 电机额定电流1.52A,按给定公式计算过载系数应为40%的曲线,可是实际运行中 变频器显示运行电流为0.9A 每隔10分钟左右就会跳一次过载,后来将过载的系数调整为65%,变频器一整天都没有再跳掉,请教一下这是什么原因?电机在空载和带载的情况下,运行电流都是0.9一直维持不变,不知道是不是因为互感器故障导致的情况?长期的放大过载系数怕会导致电机的烧毁,请高手帮忙指点一下故障的原因。谢谢!

额定功率为1.5KW的变频器负载为0.75KW的石灰给料机,变频器额定电流3.75A 电机额定电流1.52A,按给定公式计算过载系数应为40%的曲线,可是实际运行中 变频器显示运行电流为0.9A 每隔10分钟左右就会跳一次过载,后来将过载的系数调整为65%,变频器一整天都没有再跳掉,请教一下这是什么原因?电机在空载和带载的情况下,运行电流都是0.9一直维持不变,不知道是不是因为互感器故障导致的情况?长期的放大过载系数怕会导致电机的烧毁,请高手帮忙指点一下故障的原因。谢谢!
免费打赏
加菲猫
2014年01月19日 09:59:29
2楼
本人不懂变频器,简单分析一下,只能提供思路:lol
运行电流都是0.9一直维持不变——说明空载和带载的情况下无功和有功电流巧合视在和相等;
不知道是不是因为互感器故障导致的情况?——互感器不一定有问题,变频器附件(滤波器)全吗?:(
回复
lingxuct
2014年01月21日 11:29:30
3楼
是这样,小电机在空载时功率因数很低,带载时功率因数高起来,变成定子电流变化不大的状态。

朋友为了防止绕组过电流,可以用电流表测量电机的实际电流,有没有超额定值,如稍超一点(+5%以内),不要紧的。
回复
yu2013guoqing
2014年01月22日 09:59:38
4楼
电机额定电流1.52A,变频器电流调整不超过此数值,电机不会过载
回复