〔求助〕关于电机启动时差动电流大的问题,急!!!
wangkai4479
2008年04月17日 15:11:32
来自于继电保护
只看楼主

在电机启动时,保护装置跳闸,原因是差动电流太大!急需知道是什么原因造成差动电流这么大··电机铭牌:Un=10KV In=200A P=3550KW (好像是这样子) 互感器变比是400/5的在保护上设置的定值是过流3.5A对应的一次值280A;差动保护定值是4.5A对应的一次值为360A。但是在启动电机的时候差动马上就跳了,跳闸的时候二次值是17.3A。正常情况下不应该有这么大的差流吧?在随后把差动保护动作去掉,只要告警,再次启动的时候,还是一直告警,电机能启动起来。

在电机启动时,保护装置跳闸,原因是差动电流太大!急需知道是什么原因造成差动电流这么大··
电机铭牌:Un=10KV In=200A P=3550KW (好像是这样子)
互感器变比是400/5的
在保护上设置的定值是过流3.5A对应的一次值280A;差动保护定值是4.5A对应的一次值为360A。
但是在启动电机的时候差动马上就跳了,跳闸的时候二次值是17.3A。正常情况下不应该有这么大的差流吧?
在随后把差动保护动作去掉,只要告警,再次启动的时候,还是一直告警,电机能启动起来。
启动后查看事件记录看到告警的动作值从0-30S相应为15.2-7.1-4.8-4.6。电机的启动时间也基本就在30S左右,为水阻柜启动。但是电机启动之后正常运行的时候查看保护上的差动电流的时候柜侧的跟电机侧的基本平衡,相差只有0.3左右(二次值)。
在保护上差动保护只接了A,C相电流;差动互感器的型号不怎么清楚。
急需知道是什么原因导致了在电机启动的时候差动电流那么大??
互感器问题?
还是接线问题?
还是其它的什么原因?
免费打赏
zxk200000
2008年04月18日 17:49:35
2楼
请查看一下几个方面的问题:
1、差动保护是否含有涌流或者谐波闭锁功能。
2、电机启动时是不是带了很大的负荷。
3、遥测的电流和采样的是否一致。
在正常运转后,差动电流没有说明设备没有问题,电机启动时存在类似堵转现象。
回复
lingxuct
2008年04月19日 21:04:48
3楼
“运行时差流0.3A”也有24A!起动时有17.3A(17.3*80=1384A!),CT接线错误或CT型号差别太大的可能性存在。
回复
jlmjlmjlm
2008年06月20日 21:57:23
4楼
个人看法,与大家商榷:
1、接线问题不大,否则运行差动电流远大于0.3A。
2、请楼主看看两侧回路阻抗是否相差太多,如阻抗相差太多则一定是这个问题。
3、估计电机开关柜电流互感器和Y点柜电流互感器相距太远。
回复
gao2158
2008年06月22日 07:27:01
5楼
如果CT接线没有问题的话,主要原因我认为是电动机两侧的CT特性或者是CT的二次负载相差太大的原因。
  CT的特性不同引起差电流应该不会这么大。主要原因应该是两侧CT的二次负载相差太大,两侧CT到保护装置电缆的长度相差太大。我觉得可以这样改,在电动机进线侧再增加一组CT,这样两侧CT的负载基本平衡,或者增大电动机中性点侧CT的二次负载值。计算一下电动机保护的灵敏度,如果灵敏度够应该用速断保护也可以。
回复
wanggang1998
2008年06月22日 11:04:08
6楼
1. 电机启动时微机保护分为高启动定值和低启动定值,需要重新计算,然后再检查电流互感器的伏-安特性曲线
回复
tiaoshi2002
2008年06月23日 23:57:54
7楼
楼上说的有道理,看看伏安特性是否合格
回复
wubc
2009年05月10日 15:07:46
8楼
学习学习学习学习学习学习
回复
oxwlf
2009年05月12日 11:01:08
9楼
恩,我认为应该做一下电机尾部CT通电流试验,看看高压柜综保上显示的电流有多大,我感觉应该是高压柜离现场太远,差动电缆应该选用比较粗一些的(16平方或10平方以上的)比较合适。CT极性接错线的可能性不大,否则正常运行时差流不会只有0.3A。还有看看电机启动时间设置的是多长,是不是设置的太短。。。。
回复
wldzzw750819
2009年05月20日 14:20:48
10楼
楼上说的基本都对,主要原因应该是两侧CT的二次负载相差太大,两侧CT到保护装置电缆的长度相差太大,保护大多安装在开关侧,距离开关侧的CT非常近,CT二次连线非常短,而中性点侧CT和电机一起安装在现场,CT二次引线很长,二次阻抗很大,若中性点侧的CT容量不够,在电机启动大电流的时候,CT饱和非常严重,两侧产生差流,而电机启动完毕后,电流降低,二次电流传输正常,差流自然为零,建议增大中性点侧CT引线的截面积,在通过最大电流时的负荷不要超过CT的最大容量即可。
回复
huahua732
2009年05月25日 21:21:11
11楼
0.3A也不小啊,应该是0.1A以下才是正确,估计楼主CT接线有问题,看是不是把差动接到测量线圈上了,建议测测差动CT的伏安特性。