我才从事这个专业,每次都要下定值单,不知道怎么入手,望高手指点指点
我才从事这个专业,每次都要下定值单,不知道怎么入手,望高手指点指点
2楼
有《继电保护定值单》,没有“CT定值单”!
“每次都要下定值单”!定值从何来?从《继电保护计算书》中来!!
继电保护计算书有(编制)计算、审核(审定)、批准等三人以上。
《继电保护计算书》有“系统图、阻抗图”,有计算公式过程过程,有灵敏度校验,有控制说明,有电容电流计算,有时限设置,有主保护、近后备保护和远后备保护的设置与核算,根据核算结果,出各设备的定值表(定值单),后面还有运行后的结果反馈(有叫保护总结)。
回复
3楼
CT定值是什么?没听说过!
只有CT变比,或者CT二次额定值。
回复
4楼
楼主说的应该是保护定值吧
回复
5楼
CT的选择计算,和保护定值的选择计算,风马牛不相及!
回复
6楼
继电保护的定值有一次值和二次值,一般要通过电压和电流互感器的变比进行验算后才能进行输入。
回复
7楼
楼主是从事这个行业的吗??
回复
8楼
谢谢你给我这样好的答案,因为才进来,没学这个专业,现在大致懂得了ct和定值的关系了
回复
9楼
才从事这个行业
回复
10楼
对,就是他们之间的计算问题。
通过我理解提出这样无知的问题,没说明清楚自己真实问题所在。浪费各位大哥宝贵时间,对不住了
回复
11楼
还没听说过这个名词
回复