请教大家一个问题,你们公司的微机继电保护装置一般使用多长时间更换?我们公司的是南瑞的保护装置,液晶显示板已经很多花屏了。

请教大家一个问题,你们公司的微机继电保护装置一般使用多长时间更换?我们公司的是南瑞的保护装置,液晶显示板已经很多花屏了。
免费打赏
加菲猫
2014年01月13日 11:17:59
2楼
和家用电器差不多,应该12年左右:)
关键集成电子元件使用年限长,但附属元件{:1_105:}
回复
cxjcxfcxc
2014年01月14日 14:36:29
3楼
我是 江苏金智科技的 用20年不成问题, 运维运维 不要只运不维啊:(:D:P:Q:L:victory::victory::Q
回复
sun_yu
2014年01月14日 17:41:48
4楼
cxjcxfcxc 发表于 2014-1-14 14:36 我是 江苏金智科技的 用20年不成问题, 运维运维 不要只运不维啊20年?您说的怎么维护?能分享下经验吗?我想学习下!
回复
zhx41
2014年01月15日 20:29:43
5楼
液晶显示花屏,直接更换液晶屏,我们都是自己换的,大电厂好像是5年就换装置了。
回复
sun_yu
2014年01月16日 10:16:59
6楼
zhx41 发表于 2014-1-15 20:29 液晶显示花屏,直接更换液晶屏,我们都是自己换的,大电厂好像是5年就换装置了。我们这已经换完了,关键cpu板什么的,肯定也存在老化,这个怎么维护,不可能再换CPU板去吧?那还不如换整套装置呢!
回复
lingxuct
2014年01月17日 14:21:20
7楼
每年一次做保护试验,运行中和试验时发现有问题,就及时更换。
回复
dingzi321
2014年01月20日 20:51:48
8楼
平均7.8年,我单位的一般都是7,8年之间就出问题,要么屏幕花屏,要么保护不起作用
回复
mengbeast
2014年01月21日 00:29:31
9楼
每一年停产检修时,集中对高压综保进行试验,只要做过流和速断,如果发现不合格的立即给予更换。