搭火点断路器整定保护计算 供电局审图,要求计算的,以前没有算过,请教各位大师了。 设计的是3台500kVA、1台400kVA的变压器(批复容量1900kVA),一个搭火点,环网柜一进四出,搭火点断路器配置CT变比为150/5,搭火点断路器具备电流速断和过电流保护功能。 供电局给的数据:“10kV母线大方式短路阻抗:0.47103,小方式短路阻抗:1.16324(均为100MVA基准下的标幺值),要求用户开关保护定值电流值小于330A(一次值),时限小于0.3S。”
供电局审图,要求计算的,以前没有算过,请教各位大师了。
设计的是3台500kVA、1台400kVA的变压器(批复容量1900kVA),一个搭火点,环网柜一进四出,搭火点断路器配置CT变比为150/5,搭火点断路器具备电流速断和过电流保护功能。
供电局给的数据:“10kV母线大方式短路阻抗:0.47103,小方式短路阻抗:1.16324(均为100MVA基准下的标幺值),要求用户开关保护定值电流值小于330A(一次值),时限小于0.3S。”