10KV变压器微机保护中这个什么意思?求教
dennisjordan
2013年12月11日 20:05:28
来自于继电保护
只看楼主

低压保护跳闸定值和投退 低压保护跳闸定值 低压保护跳闸控制字 名称 设置值

低压保护跳闸定值和投退







低压保护跳闸定值
低压保护跳闸控制字
名称
设置值
名称
设置值
低压跳闸时间定值
5S
低压保护投退
投入
低压定值
80V
低压阀值
30V
无流定值
0.3A
低压保护跳闸 这个到底是什么意思呢?求高人指点,多谢多谢!
免费打赏
zsphn6666
2013年12月12日 16:52:04
2楼
低于保护电压的设定值,经延时断路器跳闸。
回复
lingxuct
2013年12月16日 10:56:37
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-16 11:00 编辑

这表有点象综保内设置的数据,“低压”(个人认为)是低电压保护,只是动作时间5秒是不是长了一点?

因为综保需要检测的一些数据,“低压定值80V”是二次实际值,因电压互感器二次的线电压标称值是100V,那么,80V就是80%以下时动作。

低压阀值是指“第二级”吧?

无流定值是指综保判断“小于0.3A时(二次值),按无负荷”定。
0.3A按无流判断,可能电流互感器的变比二次是5A的,如果是1A的,肯定小于0.3A。
回复
zhe2003
2013年12月18日 16:21:24
4楼
lingxuct 发表于 2013-12-16 10:56 这表有点象综保内设置的数据,“低压”(个人认为)是低电压保护,只是动作时间5秒是不是长了一点?因为 …学习了 谢谢斑竹的精彩讲解
回复
哪个
2013年12月26日 09:54:50
5楼
lingxuct 发表于 2013-12-16 10:56 这表有点象综保内设置的数据,“低压”(个人认为)是低电压保护,只是动作时间5秒是不是长了一点?因为 …版主,请问无流对于1A和5A的互感器判别标准应该是多少呢?谢谢!
回复
lingxuct
2013年12月26日 10:18:22
6楼
lovewlp10 发表于 2013-12-26 09:54 版主,请问无流对于1A和5A的互感器判别标准应该是多少呢?谢谢!CT二次额定值1A时,判定无流数据通常用0.1A,5A时可取0.3A。
回复
哪个
2013年12月26日 11:13:40
7楼
lingxuct 发表于 2013-12-26 10:18 CT二次额定值1A时,判定无流数据通常用0.1A,5A时可取0.3A。非常感谢啊!
回复
tianniua
2013年12月27日 11:41:47
8楼
学习了,但是低压阀值到底是什么意思?
回复
juju-snz
2014年01月05日 19:58:40
9楼
红苹果:能详细解释一下吗?
回复
zhaogw_d
2014年01月06日 13:53:22
10楼
看着不像是“二级”的意思 严禁点应该问保护厂家或看一看保护逻辑图
回复
醉卧沙场君莫笑
2014年01月06日 14:11:00
11楼
低电压保护一般用于什么情况下