10KV变压器微机保护中这个什么意思?求教
dennisjordan
2013年12月11日 20:05:28
来自于继电保护
只看楼主

低压保护跳闸定值和投退 低压保护跳闸定值 低压保护跳闸控制字 名称 设置值

低压保护跳闸定值和投退







低压保护跳闸定值
低压保护跳闸控制字
名称
设置值
名称
设置值
低压跳闸时间定值
5S
低压保护投退
投入
低压定值
80V
低压阀值
30V
无流定值
0.3A
低压保护跳闸 这个到底是什么意思呢?求高人指点,多谢多谢!
免费打赏
xgl_x818
2014年01月08日 21:08:34
12楼
:)这就是一个典型的有流闭锁低电压保护整定单:低压保护软压板投入;低压跳闸时间定值整定值5S;低压定值80V;低压门槛值30V(低电压达到30V以上而低于80V低压保护启动);闭锁电流0.3A(电流大于0.3A,即使满足低电压条件保护不动作,反之,则动作)
回复