110kV变电站 电能质量检测装置
oufeidianqi
2013年11月30日 23:54:21
来自于继电保护
只看楼主

现在做一个项目上了EIG的电能质量检测装置,请教一下各位高手,电能质量检测装置的电流、电压信号是接对应CT,PT的计量绕组还是测量绕组?急

现在做一个项目上了EIG的电能质量检测装置,请教一下各位高手,电能质量检测装置的电流、电压信号是接对应CT,PT的计量绕组还是测量绕组?急
免费打赏
lingxuct
2013年12月04日 08:32:08
2楼
接测量绕组,非保护绕组!
回复
哪个
2013年12月26日 10:03:47
3楼
看下电能质量监测要求的精确度,一般来说计量比测量稍高一点
回复
cxjcxfcxc
2014年01月02日 09:57:20
4楼
测量绕组啊 精度高的很 保护绕组是在故障时候防止饱和制造的 :)