为什么在大中城市的配网中一般都采用小电阻接地系统
tianniua
tianniua Lv.5
2013年12月27日 16:38:17
来自于继电保护
只看楼主

小电阻接地系统虽然限制了接地电流和接地电压,但是还需要保护跳闸,这种接地的供电可靠性不好。在大中城市的中心城区一般还师多采用这种接地系统,原因是什么?哪位可以给我解惑?

小电阻接地系统虽然限制了接地电流和接地电压,但是还需要保护跳闸,这种接地的供电可靠性不好。在大中城市的中心城区一般还师多采用这种接地系统,原因是什么?哪位可以给我解惑?
免费打赏
xuchaofeng_xcf
2013年12月28日 20:14:58
2楼
现在大中城市一般都采用小电阻接地,南方16欧,北方10欧,我理解主要基于慢慢都是地下电缆了,发生单相接的可能性小了,即是发生了,现在配网已经很智能可以自动切换另一电源了,不拍停电了,另外小电阻接地降低电缆的耐压等级,降低了用户投资。
回复
co188aepcic
2013年12月28日 21:26:13
3楼
采用电阻接地制式主要是提高了电能质量,而不是原先只重视供电的连续性而不顾电能质量
回复
lczb72
2013年12月29日 09:00:22
4楼
路过学习学习。
回复
tianniua
2013年12月30日 10:03:00
5楼
我看资料说城市中用小电阻接地与城市网中使用电缆有关,电缆网中电容电流比较大,补偿比较大,在用消弧线圈接地不合适,所以采用小电阻接地。
回复
juju-snz
2014年01月05日 22:18:07
6楼
中性点经小电阻接地方式
  中性点经小电阻接地方式就是在中性点接入较小阻值的电阻,该电阻与系统对地电容构成串联回路。由于电阻元件是耗能材料,也是电容电荷释放元件,同时也是系统谐振的阻压元件,所以中性点经电阻接地方式主要有以下特点:
  a、有效降低单相接地工频过电压和弧光接地过电压,能有效地消除PT谐振过电压;可限制系统中性点电位偏移;利于性能优良的无间隙氧化锌避雷器的广泛应用,从而降低雷击过电压幅值,提高系统运行可靠性和电气设备的运行寿命。利于降低系统设备的绝缘水平,节省电网投资,提高经济效益;
  b、基于此接线方式的电网运行方式灵活,不受电网运行方式改变而变化的电容电流影响,有利于提高电网的可靠性。
回复

相关推荐

APP内打开