论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.035w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
《消水规》第七章 系统选择、市政消火栓!
今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第7章消火栓系统第7.1节系统选择和7.2节市政消火栓的内容。 消火栓系统是扑救、控制建筑物初起火灾最为有效的灭火设施,也是应用最广泛、用量最大的水灭火设施。可分为市政消火栓、室外消火栓系统和室内消火栓系统。 7.1 系统选择 7.1.1
划重点:消防给水系统的15个必背知识点
消防泵的选用 采用电动机驱动的消防泵应选择电动机干式安装的消防水泵。 同一泵组的消防泵应型号相同,且工作泵不超过3台。 流量扬程性能曲线应无驼峰无拐点。零流量时压力不应大于设计压力的140%,且应大于120%。 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%。 水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢。
建筑装修防火的相关要求
装修防火的通用要求 1.消防控制室顶棚和墙面采用A级装修材料,地面及其他装修使用不低于B1级装修材料。
火灾探测器的安装
火灾探测器是能对火灾参数响应,并自动产生火灾报警信号的器件。它的安装位置既是实际工作的重点,又是我们一消考试的高频考点,需要高度关注。 点型感烟(感温)火灾探测器
防烟、排烟系统联动控制设计总结
加压送风机启动方式 1.现场手动启动; 2.火灾自动报警系统自动启动(”与” 逻辑信号联动启动); 3.消防控制室手动启动;
老年人照料设施的防火要求
概念及分类 1 老年人照料设施是指《老年人照料设施建筑设计标准》(JGJ 450-2018)中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。
气体灭火系统防护区的设置要求
防护区的划分 防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列规定:防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800 m2,且容积不宜大于3600 m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500 m2,且容积不宜大于1600 m3。
消防水池、水箱是否可利用模块通过总线传输水位信号至消防控制室?
消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室? 答: 不可以利用火灾报警系统信号线通过模块传入消防控制室 。消防水池和高位消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。 来源:河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)
注册消防工程师注册手续由他人代办?官方提示风险!
注册消防工程师注册手续代办的风险提示 根据《中华人民共和国行政许可法》《注册消防工程师管理规定》,注册消防工程师申请注册,应当如实提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责。隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的,不予受理或者不予许可,申请人在一年内不得再次申请注册。 如注册手续交由他人代办,容易出现信息、材料错误、不实的问题,不仅会影响申请人办理注册,还易产生违法违规行为。
每日一练:气体灭火系统的适用范围与设计要求
今日专题 :气体灭火系统的适用范围与设计要求 参考答案: 1.DE 2.D 3.D 4.B 5.C 6.A 7.C 8.C 9.ABE 10.B
必考点丨气体灭火系统的适用范围与设计要求
一、灭火机理与适用范围 二、其他气体灭火系统的设计 1.一般规定 1)采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。 2)有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。 3)几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。
【处罚案例】消防控制室凌晨12点后只有一人值班被举报,罚了七千六!
案件详情 广东珠海金湾区消防大队根据12345政府服务热线举报,对当地一家单位进行核查,通过监控视频发现负责该单位管理的保安服务公司在消防控制室凌晨12点后只安排一名具备相应条件的人员值班,且未通过城市消防远程监控系统实现远程操作消防控制所有控制功能,属于未落实消防控制室值班制度的消防违法行为,违反《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》第十九条第二款之规定,对该保安公司处罚款七千六百元。
装配式防火墙了解下
防火墙的基础为现场浇筑,抗风柱采用插入式,通过二次灌浆与基础成为一个整体,柱上留有槽口,用于防火墙板安装。 墙板材料混凝土实心板。 底梁置于防火墙板底部,一般与防火墙基础一起现场浇筑。顶梁可增强防火墙的美观性,同时两端与抗风柱现场浇筑在一起,使防火墙各部分成为一个整体。 ———— / END / ————
消防取水口阀门井太深,如何设置?
消防取水口管道阀门如何设置?和连通管同深度的话,深度太深,消防时候,不能快速打开?应如何设置?
某消防给排水施工现场 含图片说明
本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-2-1 15:37 编辑 走过路过,都来看看啊~~好的话给点评分,有哪里做的不好的话,要指出来哦~泵房内不锈钢管排列,综合支架的设置的很好,有木有同感!:handshake:handshake:handshake半地下室管道,油漆保温已做好,感觉如何?消防管,PVC-C管过伸缩缝伸缩节设置,做工精致不?
什么是预作用喷水灭火系统?
预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。 一、预作用系统适用场所 具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:
划重点:一消考试绕不开的报警阀组
自动喷水系统历年来是一消考试的重中之重,而不同的系统需要选用不同的报警阀组,这些阀组的组成及设置要求无疑是我们学习备考的重点,需要我们高度关注。 报警阀组的分类及组成 1
【重要考点】五项基础性检查
建筑高度检查 1.坡屋面:建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。 2.平屋面:建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度,女儿墙高度不计入建筑高度。 3.多种形式屋面:建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。 4.局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积
地铁安全疏散涉及的重要数字
地铁规范中消防安全疏散的知识点与《建规》区别很大,又因为地铁术语的专业性,更难记忆和理解,小编为了方便大家记忆,将这部分知识点总结了一下,大家只需要记忆其中的关键数字就OK了! 地铁安全疏散的最基本原则:安全疏散设施要满足地铁火灾危及乘客生命安全之前,要全部撤离至安全区域。那么“站台至站厅或其他安全区域的疏散楼梯、自动扶梯和疏散通道的通过能力,应保证在远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时,一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在4min内全部撤离站台,并应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域。”
自动喷水灭火系统涉及时间汇总分析
火灾持续时间 1.除规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。 2.局部应用系统应采用快速响应洒水喷头,持续喷水时间不应低于0.5h。 3.采用防火分隔水幕、防护冷却水幕、防护冷却系统时,系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
容易混淆的物质火灾危险性大盘点
物质的火灾危险性既是一消备考人员学习的重点、难点,又是历年考试的高频考点,在技术实务、综合能力和案例分析的考试中均有涉及,且分值较多,我们一定要深入学习、重点掌握。小编整理了部分物质的火灾危险性,供大家参考。 1
施工现场临时用房的防火要求
施工现场的消防安全管理是考点之一,需要我们进行关注和复习。小编梳理了相关知识点,供大家学习参考。 宿舍、办公用房的防火要求 1
特殊场所的平面布置
儿童活动场所 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定: 1.设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层。 2.设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层。
消防涉水系统设施安装间距分类汇总
消火栓 1.市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。 2.地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4 m,井内应有足够的操作空间,并应做好防水措施。
疏散走道与避难走道的区别
概念方面
轰燃与回燃究竟有哪些区别呢?
长期以来,轰燃和回燃一直是火灾科学界研究的重点,研究难度大,涉及知识多,为便于一消备考人员学习和了解这方面基础知识,小编整理了一些相关内容,供大家学习参考。 1 概念方面 1.轰燃是指室内火灾由局部燃烧向所有可燃物表面都燃烧的突然转变。室内轰燃是一种瞬态过程,其中包含着室内温度、燃烧范围、气体浓度等参数的剧烈变化。
火灾自动报警系统的分类及设计
火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称。 根据保护对象及设立的消防安全目标不同可分为三类:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。 区域报警系统的设计
水流指示器的那些事
水流指示器是我们学习中容易忽略,但需要高度关注的消防部件,小编整理了相关知识,供大家学习参考。 概念 水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置。水流指示器的作用是将水信号转换成电信号,能够及时报告火灾发生的部位。它适用于湿式、干式、预作用、循环启闭式系统。
防火卷帘可以代替防火墙吗?
虽然防火卷帘在耐火极限上可达到防火要求,但卷帘密闭性不好,防烟效果不理想,加之联动设施、固定槽或卷轴电机等部件如果不能正常发挥作用,一旦卷帘关闭不利于人员逃生。所以防火卷帘即使达到规范要求的耐火极限要求,也不能完全取代防火墙或防火隔墙,规范对可以使用防火卷帘代替防火分隔措施的部位进行了明确和具体的规定。这些部分在注消考试中也常被出题组专家拿来“挖坑”,大家小心掉进陷阱呦!小编将这些知识点总结起来便于大家记忆。
重大火灾隐患相关知识的有效记忆
消防工作人命关天 火灾隐患令人担忧 重大火灾隐患更让人恐惧 关注安全 远离隐患 是我们幸福生活的基础 作为一消备考人 识别火灾隐患 直接判定重大火灾隐患 是我们绕不过去的重点 了解它、记住它 尤为重要 关于火灾隐患
【干货】消防水泵控制柜的设置、检查及安装
1 消防水泵控制柜的设置
消防水泵选型地标答疑汇总!
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 正文如下: 【问题一】 消防泵等设备是否仅明确基本设计参数 1. 《北京2020》沟通较多问题—消防问题7: 设计中不能指定产品,设计的消防泵等设备是不是只要明确基本设计参数,其他的要求就不用管了?
“分离式核心筒”住宅消防登高操作场地布置参考意见
规范要求 一、高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。 二、消防车登高操作场地应符合下列规定: 1 场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。
必考点丨水雾喷头
今天小编就带你一张表看懂水喷雾灭火系统喷头考点!
每日一练:水雾喷头
今日专题 :水雾喷头 参考答案: 1.D 2.ABD 3.D 4.B 5.B 6.D 7.D 8.B 9.B 10.B
某工程一期二期是否可以合用一个高位消防水箱
某工程一期先建设,二期以后再建。一期高位消防水箱设在最高楼上,但二期楼高于一期,这种情况二期能跟一期共用一个高位消防水箱吗,需要重新设一个吗
每日一练:自动跟踪定位射流灭火系统
今日专题 :自动跟踪定位射流灭火系统 参考答案: 1.B 2.A 3.A 4.C 5.D 6.B 7.A 8.B 9.D 10.C
必考点丨自动跟踪定位射流灭火系统
一、系统分类和灭火机理 1.系统分类 2.灭火机理 冷却、窒息及隔离作用 二、系统工作原理、适用范围及选型 1.系统工作原理 2.适用场所 3.系统选型 注:同一保护区宜采用一种系统类型。当确有必要时,可采用两种系统类型组合设置。
自动喷水灭火系统报警阀组的设置要求
一、自动喷水灭火系统报警阀组的设置要求 报警阀组分为湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组和预作用报警装置。 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设置独立的报警阀组(案例分析题曾涉及此知识点);水幕系统应设置独立的报警阀组或感温雨淋阀。 湿式系统、预作用系统中1个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只;干式系统中1个报警阀组控制的喷头数不宜超过500只。 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数;当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。
消防控制室的相关要求
消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、日常运行管理中心和各自动消防系统运行状态的监视中心,也是建筑发生火灾和日常火灾演练时的应急指挥中心。 (一)设置要求 设置具有消防联动功能的火灾自动报警系统的建筑,应设置消防控制室。并应符合下列规定:
上一页
下一页
APP内打开