消防水泵选型地标答疑汇总!
wx_89464671
2022年08月23日 10:02:17
只看楼主

来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 正文如下: 【问题一】 消防泵等设备是否仅明确基本设计参数 1. 《北京2020》沟通较多问题—消防问题7: 设计中不能指定产品,设计的消防泵等设备是不是只要明确基本设计参数,其他的要求就不用管了?      

来源:EP机电安装

如有侵权,请联系删除


正文如下:



【问题一】

消防泵等设备是否仅明确基本设计参数

1. 《北京2020》沟通较多问题—消防问题7:

设计中不能指定产品,设计的消防泵等设备是不是只要明确基本设计参数,其他的要求就不用管了?       答: 应注明规格、性能等技术指标,符合国家规定的标准。


【问题二】

恒压切线泵是否可以使用

1. 《江苏》(二)消防水池和泵房及消防水箱7:

如按设计流量的 150%确定水泵额定流量,是否可选用恒压切线泵作为消防泵?

答:因恒压切线泵不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.1.6 条第 4 款要求:水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线。不应采用。


2. 专家解析:

问题33:切线泵禁止使用了吗?

回答:消防泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,不满足此要求的水泵不能选用

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.6.4条要求消防泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。选用消防泵时,应复核《检验报告》(型式试验)中的性能曲线,不满足要求的水泵不能选用。

    通常情况下,切线泵的性能曲线没有一定的坡度,难以实现压力与水力控制的要求,不能选用。


【问题三】

消防水泵零流量时的扬程

专家解析:

问题169:消防水泵零流量时的扬程是根据样本曲线确定的,还是消防水箱最高水位到最低消火栓静水压力呢?

回答:水泵零流量扬程由样本提供。通常情况下,系统最大静压点在消防水泵出口处。

解析:依《消水规》5.1.3条,消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流量、扬程、汽蚀余量、功率和效率等参数。


免费打赏

相关推荐

APP内打开