自动喷淋设计流程之计算原理和方法
1.作用面积,喷规2.1.6以及5.0.1,也就是整个喷淋系统在一次火灾中所考虑的最大保护面积,火灾总时从建筑某一点开始的,不论这个建筑规模多大,设计计算只考虑这某一点附近的160平米,当然这一点可能是建筑中的任何一点160平方是个例子,严重危险级是260,及其他一些。 2.喷水强度,这个不用太多描述,喷淋的设计流量的基本计算就是基于5.0.1作用面积与喷水强度进行的以地下室为例,中危2,喷水强度8,作用面积160,那么理论设计流量就是160*8/60=21.333L/s。还要考虑规范其他一些规定,比如5.0.3,理论流量需要乘以1.3的系数,很多商业就可能存在这种情况,21.333*1.3=27.733,所以很多地下室,多数设计人员就直接选用30L/S的喷淋泵了。