有的工程把消防稳压设备放在消防泵房,没有放在屋顶水箱间?这样做有什么优缺点?
xxl420828871
2015年01月06日 18:36:49
只看楼主

有的工程把消防稳压设备放在消防泵房,没有放在屋顶水箱间?这样做有什么优缺点?什么样的建筑常采用这种形式?

有的工程把消防稳压设备放在消防泵房,没有放在屋顶水箱间?这样做有什么优缺点?什么样的建筑常采用这种形式?
免费打赏
dingwk003
2015年01月06日 19:39:27
2楼
我们刚做的工地就放在屋顶水箱旁边。
回复
版专攻
2015年01月06日 19:44:45
3楼
放在消防泵房,便于管理,稳压泵的扬程和泵壳承受的压力要大很多
回复
云飘飘
2015年01月07日 05:57:38
4楼
放在屋顶,稳压泵扬程小,但控制线距离远。
回复
qq_1416472786366
2015年01月07日 10:44:13
5楼
放在水泵房电气控制线路段。。集中管理方便。。但是扬程一般比消防泵要大一些。。放在屋顶水箱。扬程低但是电气控制线路长。。一般多层建筑或者有特殊要求的放在下面。。高层建筑一般放在屋顶。。寒冷地区需要放在水箱间内!!
回复
clp瓶子
2015年01月13日 10:39:22
6楼
上次去听消防技术规范时,那个老师就说要放在水泵房内,这样方便统一管理,但是稳压泵扬程加大。
回复
太阳当空照
2015年01月13日 13:36:13
7楼
你说的是十分钟消防气压给水装置代替屋顶消防水箱吧,这个值针对无法设置高位水箱的多层建筑,实际运行起来很不理想。有条件还是尽量做高位消防水箱,造价也会节省不少。
回复
xinyuli
2016年04月08日 17:14:29
8楼
方案一:放置在高位消防水箱间内。稳压设备启停有噪声,会影响住户,以往经常出现因为扰民而投诉建设方、图审中心和验收部门的现象;并且电气控制线路长,不方便集中管理;部分地区图审中心和消防局都规定住宅项目稳压设备不允许设置在高位水箱间内。
方案二:放置在地下泵房内。地下泵房远离住宅区域,噪声对住户几乎无影响,方便管理,需要注意的是稳压泵泵壳的承压相对较高。
回复
waterwold
2016年04月09日 08:30:58
9楼
xinyuli 发表于 2016-4-8 17:14 方案一:放置在高位消防水箱间内。稳压设备启停有噪声,会影响住户,以往经常出现因为扰民而投诉建设方、图 …对,在下面一定要校核承压,静压加上扬程
回复
qq_1459565397489
2016年04月09日 15:29:37
10楼
静压加上扬程。怎样把扬程转化为压力呢?
按照1米0.1MPa来计算?
我是小白,这个依据在哪里呢?
回复
liu8661497
2017年06月03日 17:07:44
11楼
期待高手的解答啊
回复

相关推荐

APP内打开