论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.035w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
消防“三”阀,干消防必懂!
来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下: 防火阀、排烟阀、排烟防火阀这三种“阀”,名字相近,长得也像,但使用要求和性能参数却很有区别。 那么这三种“阀”具体是做什么的,常闭还是常开? ☆ 防火阀 ☆
该如何保养橡胶接头
橡胶接头当外界环境正常,在合理的压力范围内。不锈钢波纹连接的话,寿命一般在五年左右。随着橡胶接头的广泛应用,对橡胶接头进行一定的维护保养也是十分必要的。那么,橡胶接头怎么保养呢?接下来,我们将解释维护橡胶接头的方法。 橡胶软接头的长度取决于窗帘的质量。窗帘布的特点是月经线粗,密度大,线细,密度稀疏。根据组织的汇编,产品的通过受到产品的整个负载的影响。
自动喷水灭火系统洒水喷头
新修订《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》GB5135.1-2019 自2020年7月1日起实行。新标准适用于自动喷水灭火系统中的洒水喷头,但不适用于早期抑制快速响应(ESFR)喷头、家用喷头、特殊应用喷头和启闭式喷头。新标准删除了按结构形式分类的规定;删除了通用型喷头;修改了型号编制要求;增加了EC喷头的布水性能要求和相应的试验方法;增加了公称流量系数和接口螺纹要求等内容。涉及注册消防工程师考试主要内容有:
一类高层建筑之商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑
一 消 辅 导
火灾探测器分类
1890年,利用金属受热膨胀的原理制成第一只感温探测器在英国出现,标志着现代火灾探测技术的诞生。1941年,瑞士发明了离子感烟探测器。随着现代科技的发展,人类研究出各种各样的火灾探测器,以适应不同场所或完善性能。火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,分为感烟、感温、感光、气体、复合等基本类型。 01
消防给水及消火栓系统维护管理
消防给水及消火栓系统维护管理内容多,不好记忆,小编给大家整理成表格,赶快来收藏吧! 0 1
火灾自动报警系统设计容量计算
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
住宅与商业组合建筑的分类与防火要求
在一级注册消防工程师资格考试中,我们经常遇到住宅里附设商业使用功能的建筑,有住宅底部设置的商业服务网点的建筑,也有住宅与其他使用功能建筑合建的建筑,两者的防火要求截然不同。怎么区分它们呢?
怎样来理解消防水泵的启泵时间?
消防水泵启泵时间 消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。在火灾发生时消防水泵越快启动对灭火救援工作越有利,因此《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中对消防水泵的启动时间从正常工作状态以及机械应急状态分别做了明确规定。
防火墙、防火隔墙辨析
防火墙和防火隔墙只一字之差,但它们之间差别还是蛮大的。大家在学习过程中要概念清晰,认真辨析。
高层民用建筑裙房的防火要求
裙房是指在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。
人员密集场所的平面布置
建筑的平面布置是一消考试的高频考点,小编梳理了人员密集场所的平面布置,供大家学习参考。 歌舞娱乐放映游艺场所
1类地下车库通常采用什么喷淋系统?是湿式、干式、预作用还是泡沫喷淋灭火系统?
1类地下车库通常采用什么喷淋系统?是湿式、干式、预作用还是泡沫喷淋灭火系统?汽车库规范上面要求设置泡沫喷淋系统,但是问别人说什么的都有,不确定这块,求明白人指点一下,谢谢
必考点丨泡沫灭火系统的分类
今天带你一张表看懂泡沫系统的分类!
每日一练:泡沫灭火系统的分类
今日专题 :泡沫灭火系统的分类 参考答案: 1.ABC 2.ABCD 3.BCD 4.B 5.C 6.D 7.C 8.BDE 9.A 10.B
【最新】消防产品目录(2022年修订本)
【最新】消防产品目录(2022年修订本)
关于充电桩建设矛盾,省住建厅回应地方住建局:不能一堵了之!
新能源车保有量加速增长,充电桩的建设却因为“管理指引”减速,充电桩需求矛盾谁来解决?8月23日,广东省住房和城乡建设厅上线《广东民声热线》。广东省住房和城乡建设厅党组书记张勇回应,各个部门将通力合作,邀请专业团队根据每个住宅小区的实际情况去破解安装充电桩难题,群众诉求就是努力的方向。
【一消考试报名公告】新增3省份! 20个省份正在报名!全国29个省分发布公告!
【 重要提醒 】: 内蒙古、山东、新疆、河南、甘肃、辽宁、贵州、江苏、北京、 宁夏、 安徽、上海、西藏、云南、江西、吉林、陕西、四川、山西、福建、 已经开始报名啦! 今天又有省份发布考试公告!新增 宁夏、广东、广西 发布考试公告,一起来看看吧。 宁夏 报名时间:2022 年9月1日9:00至9月8日23:00
必考点丨防烟排烟系统(一)
一、自然排烟 1.自然排烟设施的设置要求 1)采用白然排烟系统的场所应设置白然排烟窗(口)。 2)防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m(图4-29)。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍(图4-30);当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。 3)自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:
每日一练:防烟排烟系统(一)
今日专题 :防烟排烟系统(一) 参考答案: 1.B 2.A 3.D 4.C 5.D 6.C 7.A 8.C 9.D 10.C
消防工程施工质量资料如何整理?
消防工程施工质量资料如何整理? 一、消防施工质量资料应与消防施工质量管理和控制过程同步形成,并应真实反映工程的建设情况和实体质量。 二、建设单位组织各方责任主体开展单位工程竣工验收消防查验和消防施工质量验收时,应核查下列质量控制资料,按附录B.0.7~B.0.10记录,并单独组卷: 1、建筑工程基础资料,包括下列资料: 1)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件,建筑工程的设计、 施工、监理、施工图审查、技术服务等单位的合法身份证明和资质证明文件;
超过1000立方米的消防水池如何做成两座较合理?
本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:32 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014:4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m3 时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m3 时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求 。两座消防水池要独立的出水管,又要独立的墙,甲方肯定要求节省,于是产生问题:当超过1000m3时如何做成两座较合理?
必考点丨干粉灭火系统
一、系统灭火机理与适用范围 二、系统设计参数 三、系统组件的设置要求 1.储存装置 1)干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s。 2)驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%(m/m),其他气体含水率不得大于0.006%(m/m);驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力。
每日一练:干粉灭火系统
今日专题 :干粉灭火系统 参考答案: 1.A 2.BCD 3.D 4.A 5.D 6.B 7.B 8.D 9.C 10.B
每日一练:泡沫液的选择和系统的选择
今日专题 :泡沫液的选择和系统的选择 参考答案: 1.A 2.A 3.A 4.C 5.BE 6.C 7.C 8.AE 9.A 10.BCE
必考点丨泡沫液的选择和系统的选择
1.泡沫液的选择 1)非水溶性甲、乙、丙类液体储罐固定式低倍数泡沫灭火系统泡沫液的选择应符合下列规定: ①应选用3%型氟蛋白或水成膜泡沫液。 ②临近生态保护红线、饮用水源地、永久基本农田等环境敏感地区,应选用不含强酸强碱盐的3%型氟蛋白泡沫液。 ③当选用水成膜泡沫液时,泡沫液的抗烧水平不应低于C级。 2)保护非水溶性液体的泡沫—水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择应符合下列规定:
必考点丨泡沫灭火系统的调试与维护管理
一、系统调试 二、系统的维护管理 1.每日检查项目 检查拖动泡沫消防水泵的柴油机的启动电池电量。 2.每周检查项目 1)对电机拖动的消防水泵进行一次启动试验,启动运行时间不宜少于3min。 2)对柴油机拖动的泡沫消防水泵进行一次手动盘车。 3)检查柴油机储油箱的储油量。 4)对泡沫喷雾系统的动力瓶组、驱动气瓶储存压力进行检查。 3.每月检查项目
每日一练:泡沫灭火系统的调试与维护管理
今日专题 :泡沫灭火系统的调试与维护管理 参考答案: 1.B 2.D 3.D 4.D 5.D 6.D 7.D 8.A 9.A 10.A
广州黄埔区一高层居民楼突发火灾!业主质疑消防警铃迟迟未响?
2022年8月28日,广州黄埔区佳兆业城市广场一高层居民楼突然起火,现场浓烟滚滚。 起火的住宅外窗耐不住高温被烧毁跌落。 走道充满浓烟 所幸在消防人员到达现场后,火势得到有效控制。 事后经查是一住户无人机充电时爆炸引起火灾。 有业主质疑发生火灾时消防警铃为何迟迟未响。据住户反映,火灾持续三十分钟后,楼道的消防警铃才响起。
自喷规范第九章:管道水力计算
9.2 管道水力计算
每日一练:低倍数泡沫灭火系统的设计要求
今日专题 :低倍数泡沫灭火系统的设计要求 参考答案: 1.B 2.D 3.ADE 4.B 5.BCD 6.B 7.D 8.D 9.D 10.BCD
必考点丨低倍数泡沫灭火系统的设计要求
1.基本要求 1)储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。 2)设置固定式系统的储罐区,应配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,泡沫枪的数量及其泡沫混合液连续供给时间不应小于下表的规定。每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min。 3)采用固定式系统的储罐区,当邻近消防站的泡沫消防车5min内无法到达现场,应沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于60m。
【一消考试报名公告】 7个省市地区最新汇总!
今天继山东、内蒙古、辽宁后,又有四个省份发布考试公告!分别是 浙江、贵州、云南、新疆 !一起来看看吧。(截止至2022.08.29 18:00) 浙江省 报名时间:2022年9月5日至13日 缴费时间:确认报名后即可缴费
非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收依据!
《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》为国家标准,编号为GB 55032-2022,自2023年3月1日起实施。 本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行 。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》: 3.4.1 建设单位应委托具备相应资质的第三方检测机构进行工程质量检测,检测项目和数量应符合抽样检验要求。
《消防灭火用气瓶定期检验与评定》报批稿
《消防灭火用气瓶定期检验与评定》报批稿
上海一高层住宅消防泵瘫痪被责令整改
28层高的居民住宅楼由于消防泵、喷淋泵无法正常启动,一旦发生火灾将面临供水困境,直接影响整幢楼居民的生命财产安全...... 近日,上海市徐汇区消防救援支队责令实业公寓的物业公司加快推进大楼消防设施设备的整改工作。 实业公寓位于徐汇区漕溪北路28、38号,紧邻徐家汇,建造于1993年,“当年为外销商品房”。实业公寓一共有2幢建筑,居民们习惯称之为“28号楼”和“88号楼”,均系28层高的高层住宅建筑。目前,两幢居民楼共有居民448户,实有人口约667人。
6.4 泡沫喷雾系统
6.4 泡沫喷雾系统 6.4.1 泡沫喷雾系统用于保护独立变电站的油浸电力变压器时,其系统形式的选择应符合下列规定: 1 当单组变压器的额定容量大于600MV?A 时,宜采用由泡沫消防水泵通过比例混合装置输送泡沫混合液经离心雾化型水雾喷头喷洒泡沫的形式; 2 当单组变压器的额定容量不大于600MV?A时,可采用由压缩氮气驱动储罐内的泡沫液经离心雾化型水雾喷头喷洒泡沫的形式。
泡沫灭火系统施工、验收记录
泡沫灭火系统施工、验收记录 B.0.1 施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表B.0.1写,监理工程师和建设单位项目负责人进行检查,并做出检查结论。 B.0.2 泡沫灭火系统施工过程检查记录、阀门的强度和严密性试验、管道试压、冲洗等记录,应由施工单位填写,监理工程师进行检查,并做出检查结论(表B.0.2-1~表B.0.2-6 )。 B.0.3 隐蔽工程验收应由施工单位按表 B.0.3填写,隐蔽前应由施工单位通知建设、监理等单位进行验收,并做出验收结论,由监理工程师填写。
6.3 闭式泡沫-水喷淋系统
6.3 闭式泡沫-水喷淋系统 6.3.1 下列场所不宜选用闭式泡沫-水喷淋系统: 1 流淌面积较大,按本标准第6.3.4条规定的作用面积不足以保护的甲、乙、丙类液体场所; 2 靠泡沫混合液或水稀释不能有效灭火的水溶性液体场所; 3 净空高度大于9m的场所。6.3.2 火灾沿水平方向蔓延较快的场所不宜选用泡沫-水干式系统。
消防水箱出水管流量开关详解
本文介绍了消防水箱出水管流量开关的相关知识点,包括设置部位、接线、设定值以及与压力开关的关系,供参考。 流量开关就是监测水流量大小的一个电控装置,当水流流速超过设定的一个临界值以后,流量开关启动。将动作信号传送到消防水泵控制柜,在消防水泵控制柜里通过继电器启动消防水泵。 ∨《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
上一页
下一页
APP内打开