人员密集场所的平面布置
不上你的当
2022年09月02日 10:44:11
只看楼主

建筑的平面布置是一消考试的高频考点,小编梳理了人员密集场所的平面布置,供大家学习参考。 歌舞娱乐放映游艺场所

建筑的平面布置是一消考试的高频考点,小编梳理了人员密集场所的平面布置,供大家学习参考。


图片

歌舞娱乐放映游艺场所

图片


歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:

1.不应布置在地下二层及以下楼层。

2.宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位。

3.不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。

4.确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

5.确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200 m2

6.厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

7.高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所宜设置自动喷水灭火系统。

8.单、多层民用建筑内,设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)宜设置自动喷水灭火系统。

9.歌舞娱乐放映游艺场所内应设置火灾自动报警系统。


图片

医院的病房

图片


1.医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。

2.医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。

3.医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。

4.对于设置在人防工程中的医院病房,不应设置在地下二层及以下层,当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。

5.人防工程内设置的病房,应划分独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。


图片

电影院、剧院和礼堂

图片


宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:

1.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。

2.设置在一、二级耐火等级的多层建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅或多功能厅的建筑面积不宜大于400m2

3.设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。

4.设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层。

5.设置在高层建筑中,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。


图片

会议厅和多功能厅

图片


建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:

1.一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2

2.设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层。

3.设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

【苏州】某公园少年活动景区场所规划方案总平面布置图(CAD)

https://ziliao.co188.com/d63028755.html



知识点: 人员密集场所的平面布置


免费打赏

相关推荐

APP内打开