超过1000立方米的消防水池如何做成两座较合理?
造杯水
造杯水 Lv.12
2016年05月10日 17:44:07
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:32 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014:4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m3 时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m3 时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求 。两座消防水池要独立的出水管,又要独立的墙,甲方肯定要求节省,于是产生问题:当超过1000m3时如何做成两座较合理?

本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:32 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014: 4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m3 时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m3 时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求 。
两座消防水池要独立的出水管,又要独立的墙,甲方肯定要求节省,于是产生问题:当超过1000m3时如何做成两座较合理?
如果你做过把你的平面图截出来,分享给大家!给予土木币奖励!
免费打赏
造杯水
2016年05月10日 17:46:25
2楼
钢筋混凝土两座消防水池间距离能否只留一个缝(净100mm)
回复
sunsineo
2016年05月10日 17:53:23
3楼
一个池子用墙隔开可以不?
回复
xavi6
2016年05月10日 18:06:17
4楼

这个可以
回复
yanggangyi10
2016年05月10日 18:17:16
5楼
我是来看评论的!:lol
回复
飞机都去哪了
2016年05月10日 18:27:57
6楼
两个独立消防水池的距离太近结构的基础应该是不太好处理,我以前做的应该是隔开了有个2米以上吧
回复
造杯水
2016年05月10日 18:42:50
7楼
飞机都去哪了 发表于 2016-5-10 18:27 两个独立消防水池的距离太近结构的基础应该是不太好处理,我以前做的应该是隔开了有个2米以上吧一个整板基础可以吗?所以说中国的规范太粗糙,让执行者不知怎么办
回复
teddy0754
2016年05月10日 19:34:58
8楼
我上次做的一千多的水池是这样子做的
回复
当时明月照云归
2016年05月10日 21:34:54
9楼
本帖最后由 当时明月照云归 于 2016-5-10 21:37 编辑

有一定间隔,1.5m左右
回复
catte
2016年05月11日 08:39:21
10楼
超过1000T消防水池做法
回复
造杯水
2016年05月11日 08:50:42
11楼
群里有个截图我贴出来
回复

相关推荐