超过1000立方米的消防水池如何做成两座较合理?
造杯水
造杯水 Lv.12
2016年05月10日 17:44:07
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:32 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014:4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m3 时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m3 时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求 。两座消防水池要独立的出水管,又要独立的墙,甲方肯定要求节省,于是产生问题:当超过1000m3时如何做成两座较合理?

本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:32 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014: 4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m3 时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m3 时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求 。
两座消防水池要独立的出水管,又要独立的墙,甲方肯定要求节省,于是产生问题:当超过1000m3时如何做成两座较合理?
如果你做过把你的平面图截出来,分享给大家!给予土木币奖励!
免费打赏
造杯水
2016年05月11日 09:00:47
12楼
又有一个截图贴出来
回复
格子间小李
2016年05月11日 09:12:36
13楼
为什么要用俩个独立的墙啊?
回复
攻城师27132
2016年05月11日 14:40:06
14楼

震撼分析,学习了。000
回复
没脖子小白熊
2016年05月11日 16:30:46
15楼
所谓两个单独,是不是意味着两套进水管,没有联通管,分别连泵就可以呢?
回复
qiuxiangsong1981
2016年05月11日 16:58:34
16楼
感觉结构好施工就可以了(结构专业认为在混凝土浇筑时,两道墙之间用泡沫分隔,浇筑完成后把泡沫捣碎清理干净就可以了)
回复
myamao
2016年05月11日 18:27:06
17楼
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
回复
风骚的设计师
2016年05月12日 08:32:53
18楼
看评论也没个定论 各有各的做法 反正隔开就对了
回复
陌上等待
2016年05月12日 08:47:22
19楼
谢谢楼主分享
回复
上官十三燕
2016年05月12日 09:14:35
20楼
谢谢楼主分享
回复
昆明的云
2016年05月12日 14:57:46
21楼
学习了,没做过
回复

相关推荐

APP内打开