消防给水及消火栓系统维护管理内容多,不好记忆,小编给大家整理成表格,赶快来收藏吧! 0 1
消防给水及消火栓系统维护管理内容多,不好记忆,小编给大家整理成表格,赶快来收藏吧!
0
1
消防水源的维护管理
检测内容 |
频率 |
消防储水设施进行室内温度和水温检测(不低于5℃) |
冬季每天 |
消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位检测 |
每月 |
监测市政给水管网的压力和供水能力 |
每季度 |
天然河、湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量检测 |
每年 |
水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等测定 |
|
检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料 |
0
2
供水设施设备的维护管理
检测内容 | 频率 | |
稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数 | 每日检查记录 | |
柴油机消防水泵 | 启动电池的电量 | 每日 |
储油箱的储油量 | 每周 | |
模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵,自动记录自动巡检情况 |
每周模拟启动一次、每月应检测记录 | |
手动启动消防水泵,并检查供电电源 | 每月 | |
气压水罐的压力和有效容积 | 每月 | |
消防水泵的出流量和压力 | 每季 |
0
3
给水管网的维护管理
检测内容 |
频率 |
水源控制阀外观检查 |
每天 |
控制阀门的铅封或锁链检查 |
每月 |
电动阀和电磁阀的供电和启闭性能检测 |
|
倒流防止器压差检测 |
|
室外阀门井中进水管上的控制阀门检查(开启) |
每季度 |
末端试水阀和报警阀的放水试验阀(进行放水试验) |
每季度 |
相关资料推荐:
高层建筑减压阀给水系统维护管理经验概述
https://ziliao.co188.com/p2905.html
知识点: 消防给水及消火栓系统维护管理