必考点丨低倍数泡沫灭火系统的设计要求
年轻有为的风衣
2022年08月30日 09:49:36
只看楼主

1.基本要求 1)储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。 2)设置固定式系统的储罐区,应配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,泡沫枪的数量及其泡沫混合液连续供给时间不应小于下表的规定。每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min。 3)采用固定式系统的储罐区,当邻近消防站的泡沫消防车5min内无法到达现场,应沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于60m。

1.基本要求

1)储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。

4)储罐区固定式系统应具备半固定式系统功能。

5)固定式系统的设计应满足自泡沫消防水泵启动至泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min的要求。

2.固定顶储罐

1)固定顶储罐的保护面积应按其横截面面积计算。

2)泡沫混合液供给强度及连续供给时间应符合下列规定:

①非水溶性液体储罐液上喷射系统,其泡沫混合液供给强度及连续供给时间不应小于下表的规定;

②非水溶性液体储罐液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于6.0L/(min·
m   2 )、连续供给时间不应小于60min。
3)液上喷射系统泡沫产生器的设置应符合下列规定:
①泡沫产生器数量应经计算确定,且不应小于下表的规定;

注:1.对于直径大于35m且小于50m的储罐,其横截面积每增加300m 2 应至少增加1个泡沫产生器。
①当一个储罐所需的泡沫产生器数量大于1个时,宜选用同规格的泡沫产生器,且应沿罐周均匀布置。
②水溶性液体储罐应设置泡沫缓释罩。

3.外浮顶储罐

1)钢制单盘式、双盘式外浮顶储罐的保护面积应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定。
2)非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min·m   2 ),连续供给时间不应小于60min,单个泡沫产生器的最大保护周长不应大于24m。

4.内浮顶储罐

1)钢制单盘式、双盘式内浮顶储罐的保护面积应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定;直径不大于48m的易熔材料浮盘内浮项储罐应按固定顶储罐对待。

2)非水溶性液体及加醇汽油的泡沫混合液供给强度不应小于12. 5L/(min·m2),水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于标准相应规定的1.5倍,泡沫混合液连续供给时间不应小于60min。


附:全国3个省市地区报考信息汇总
(截止至8.28)



免费打赏

相关推荐

APP内打开