什么是预作用喷水灭火系统?
水满则溢111
2022年08月10日 14:12:29
只看楼主

预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。 一、预作用系统适用场所 具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:

具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:


1)系统处于准工作状态时严禁误喷的场所,如档案库等;


2)系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所,如冷库等;


3)用于替代干式系统的场所。


二、预作用系统具备的特点


1)预作用系统既兼有湿式、干式系统的优点,又避免了湿式、干式系统的缺点,在不允许出现误喷或管道漏水的重要场所,可替代湿式系统使用;在低温或高温场所中替代干式系统使用,可避免喷头开启后延迟喷水的缺点。


2)预作用系统比干式系统多设置了探测系统,当环境温度上高到一定时系统提前动作排气充水,将系统由干式变为湿式。


3)温度升高到使喷头爆裂时喷头出的不再是气体而是水,灭火速度比干式快。


4)预作用水系统在准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。


5)预作用系统可以替换干式系统,但干式系统不能替代预作用系统。


微信图片_20220810141008.jpg

预作用系统示意图
1-消防水池;2-消防水泵;3-止回阀;4-闸阀;5-消防水泵接合器;
6-高位消防水箱;7-预作用装置;8-配水干管;9-配水管;10-闭式洒水喷头;
11-配水支管;12-排气阀;13-电动阀;14-报警控制器;15-泄水阀;
16-压力开关;17-电磁阀;18-感温探测器;19-感烟探测器;20-信号阀;
21-水泵控制柜;22-末端试水装置;23-流量开关;24-水流指示器

三、充水时间

由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1min;仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。

预作用系统可分为单连锁系统(由火灾自动报警系统启动)和双连锁系统(火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关启动)。

单连锁用于严禁系统误喷的场所,双连锁用于平时严禁管道充水和替代干式系统的场所。

两个系统的管道充水时间是不同的,单连锁充水时间不大于2min,双连锁充水时间不大于1min。