今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第7章消火栓系统第7.1节系统选择和7.2节市政消火栓的内容。 消火栓系统是扑救、控制建筑物初起火灾最为有效的灭火设施,也是应用最广泛、用量最大的水灭火设施。可分为市政消火栓、室外消火栓系统和室内消火栓系统。 7.1 系统选择 7.1.1
今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第7章消火栓系统第7.1节系统选择和7.2节市政消火栓的内容。
消火栓系统是扑救、控制建筑物初起火灾最为有效的灭火设施,也是应用最广泛、用量最大的水灭火设施。可分为市政消火栓、室外消火栓系统和室内消火栓系统。
7.1 系统选择
7.1.1
市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。
7.1.2
室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统。
7.1.3
室内环境温度低于4℃或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。
7.1.4
建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管。
(干式消防竖管是平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管供水,消防队员用自携水龙带接驳竖管上的消火栓口投入火灾扑救。)
7.1.5
严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统,应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓。
7.1.6
干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定:
1. 在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置,当采用电动阀时开启时间不应超过30s;
2. 当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮;
3. 在系统管道的最高处应设置快速排气阀。
(干式消火栓系统因为其内充满有压空气,打开消火栓后先要排气,然后才能出水,为防止因排气时间过长而影响灭火,故限制充水时间不大于5min。这里注意跟自喷干式系统充水时间作区分)
7.2 市政消火栓
7.2.1
市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
7.2.2
市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列要求。
1. 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;
2. 室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。
7.2.3
市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓。
7.2.4
市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓。
7.2.5
市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。
7.2.6
市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:
1. 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;
2. 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;
3. 市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。
7.2.8
当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
7.2.9
严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200。
7.2.10
火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
7.2.11
地下式市政消火栓应有明显的永久性标志。