火灾持续时间 1.除规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。 2.局部应用系统应采用快速响应洒水喷头,持续喷水时间不应低于0.5h。 3.采用防火分隔水幕、防护冷却水幕、防护冷却系统时,系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
火灾持续时间
1.除规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。
2.局部应用系统应采用快速响应洒水喷头,持续喷水时间不应低于0.5h。
3.采用防火分隔水幕、防护冷却水幕、防护冷却系统时,系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
管道充水时间
1.干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。
2.采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,当按规范规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的5min用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
部件功能调试时间
1.以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。
2.以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。
3.报警阀现场检验应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min,阀瓣处应无渗漏。
4.湿式报警阀调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。
5.自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动。雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声。
6.闭式喷头的现场检验应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min。
管网试验时间
1.管网安装完毕后,必须对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。
2.管网水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
3.管网水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
4.管网气压严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。
5.测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时,末端试水装置各组件无渗漏。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
自动雨淋灭火系统、自动喷水灭火系统设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62757009.html
某四层炼胶车间自动喷水灭火系统设计图
https://ziliao.co188.com/d39992937.html
知识点:自动喷水灭火系统