高层建筑消防给水
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其余的进水管或引入管应仍能保证消防用水量和所需水压的要求。
消防给水系统安装间距汇总
1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
消防给水系统分类
1.消防给水系统按照水压分类可以分为四种,分别为高压消防给水系统、临时高压消防给水系统、低压消防给水系统、稳高压消防给水系统。 1)高压消防给水系统:最不利点消防用水点水压和流量平时能满足灭火要求,系统不设消防泵和消防转输泵。比较常见的高压系统有管网高压系统(建筑之外的双水源能满足灭火设施所需工作压力、流量及水量)、重力高压系统(高位消防水池的最低有效水位能满足最不利点的压力水量要求)。
消防给水系统的压力表量程如何选择
一、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞; 压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍 。 二、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表, 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa
消防水泵安装验收要点总结,收藏学习!
消防水泵安装验收要点 1??消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。 ????检查数量:全数检查。 ????检查方法:对照图纸观察检查。 2??消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB?50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB?50275的有关规定。
2023高层住宅消防验收案例工作手册,超多验收节点把关!
FM认证标准
请问那位大侠有全套的FM认证标准
火灾自动报警系统的维护管理
一、系统定期检查 不同类型的探测器、手动火灾报警按钮、模块等现场部件应有不少于设备总数1%备品。系统设备的维修、保养及系统产品的寿命应符合《火灾探测报警产品的维修保养与报废》(GB 29837)的规定,达到寿命极限的产品应及时更换。 二、系统故障及处理方法
某幼儿园建筑灭火器设计实例
一、工程概况 某幼儿园地上3层,建筑高度14米,建筑面积2600平方米。 二、建筑灭火器设计 设计依据:《建筑灭火器设置规范》GB 50140-2005 根据规范附录表A和附录表D要求,为有效扑灭建筑的初期火灾,根据场所具体的使用功能区分火灾种类和危险等级进行灭火器的选择设置。
消防应急照明和疏散指示系统一
一、系统的基本性能 (一)系统的连续供电时间 (二)地面水平最低照度 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定: (1)疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.01x。 (2)疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.01x。
图解消防工程
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火。
消防系统的核心设备
消防水系统,是我们在生活中最容易接触到的一种自动灭火系统,也是保护大多数普通场所的系统,因此无论是施工还是维保都应该格外重视。下面为大家介绍的,就是在这几种系统中最重要的部件:报警阀、消防泵、消火栓、水泵接合器、隔膜式气压罐、喷淋头等。 自动喷水灭火系统 - 报警阀 自动喷水灭火系统分为闭式系统(湿式、干式、预作用、重复启闭预作用、防护冷却系统)和干式系统(雨淋、水幕系统)。而这些系统所用阀组共可以分为四种:湿式报警阀、干式报警阀、预作用报警阀、雨淋报警阀。接下来我们就分别对各种阀组的功能以及阀组上连接的管路做详细讲解。
25个消防喷淋的安装常见问题
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:
系统组件及设置要求
一 、水流指示器 (一)工作原理 水流指示器是在自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置,一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水-泡沫联用系统中。水流指示器的桨片与水流方向垂直,喷头开启后引起管道中的水流动,当浆片或膜片感知水流的作用力时带动微动开关动作,接通延时线路,延时器开始计时。达到设定的延时时间后,桨片仍向水流方向偏转无法回位,电触点闭合,输出信号。当水流停止时,叶片和动作杆复位,触点断开,信号消除。
细水雾灭火系统
一、 系统的的灭火机理和工作原理 (一)灭火机理 吸热冷却、隔氧窒息、阻隔辐射热、浸湿作用。 (二)工作原理 (1)开式细水雾灭火系统 采用自动控制方式时,火灾发生后,消防联动控制器收到两个独立的火灾报警信号,联动启动系统控制阀组和消防水泵(或储气、储水瓶组)并向系统管网供水,水雾喷头喷出细水雾实施灭火。
消防水池、高位消防水池、消防防水池设置图要点!
一、消防水池(★★★) 内容 设置要求 助记 专用 消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施 生消分离 有效容积 1.消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m?,当仅设有消火栓系统时不应小于50
建筑工程消防验收给排水专业常见问题总结
建筑消防设施关系到人民群众的生命财产安全,住房和城乡建设部、应急管理部非常重视,河北省住房和城乡建设厅出台了消防验收现场评定App,石家庄市住房和城乡建设局、石家庄市消防救援支队联合编制了《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南》,为石家庄市辖区的消防设计、施工、验收指出了具体操作办法,为确保人民群众和社会消防安全打下了坚实的政策基础。火灾事故不可能完全避免,但当火灾事故发生时,建筑消防设施,如消火栓及自动喷淋灭火系统等消防设施能起到应有的作用,为人民群众生命财产安全保驾护航。
喷淋给水管流速应不大于多少—消规跟喷规冲突怎么办?
消火栓规范8.1.8条: 任何消防管道的给水流速不应大于7m/s,喷规9. 2. 1条:管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。 究竟以哪个为准?喷淋给水管,流速不能大于多少?
各消防系统和吊顶有关的要求汇总
格栅吊顶广泛应用于大型商场、餐厅、候车室等场站,但是这些吊顶会削弱自喷系统洒水喷头的布水性能和火灾自动报警系统感烟探测器的动作性能,所以专业规范中对于设置网格、栅板类通透性吊顶的场所消防设施的布置做了具体规定。 #1 燃烧性能及耐火极限的要求 特殊要求: 1.二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限;
室内外消火栓系统合用时水泵接合器的设置问题
最近做的一个项目,由于泵房压的太狠,室内外消火栓系统只能合用,曲线可以满足要求。 但是对于水泵接合器的设置有点搞不大清楚了,按照规范,地下车库需要设置消火栓水泵接合器,但是系统合用的情况下,是不是还有必要设置接合器?
消防给水系统分区供水场所、形式原理图示意
一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
室内消火栓系统安装质量控制要点,学习了!
生活消防水泵吸水倒流防止器设置的差异
建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021(全文强条) 第3.2.9条:生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器: 1......; 2从城镇给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上; 3~4......; 5从生活饮用水与消防用水合用贮水池(箱)中抽水的消防水泵出水管上。
《消防设施通用规范》GB 55036-2022实施指南
《消防设施通用规范》GB 55036-2022实施指南
消防水池的十个知识点
今天给大家总结了10个关于消防水池的知识点 一、符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。
消防系统的核心设备
消防水系统,是我们在生活中最容易接触到的一种自动灭火系统,也是保护大多数普通场所的系统,因此无论是施工还是维保都应该格外重视。下面为大家介绍的,就是在这几种系统中最重要的部件:报警阀、消防泵、消火栓、水泵接合器、隔膜式气压罐、喷淋头等。 自动喷水灭火系统 - 报警阀 自动喷水灭火系统分为闭式系统(湿式、干式、预作用、重复启闭预作用、防护冷却系统)和干式系统(雨淋、水幕系统)。而这些系统所用阀组共可以分为四种:湿式报警阀、干式报警阀、预作用报警阀、雨淋报警阀。接下来我们就分别对各种阀组的功能以及阀组上连接的管路做详细讲解。
消防给水系统测试步骤详解
消防给水系统安装完成后,是需要对该系统进行八步测试,从而保证消防水系统的系统正常运行。那你知道分别是哪八步吗?今天就给大家分享一下,希望对大家的学习有所帮助。 一、水压试验 1.系统试压原则 系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行整体水压试验。
消防给水及消火栓系统监理管控要点
引言 消防给水及消火栓系统是针对建筑物火灾设置的重要工程系统,其主要目的是在发生火灾事故时,抵御火势发展蔓延,减少火灾危害、保护人民生命和财产安全。 消防给水及消火栓系统是房屋建筑安全应急的重要保障措施。在建筑工程施工过程中,监理工程师应当对消防给水及消火栓系统工程进行哪些方面的管控?以有效保证消防给水及消火栓系统的工程质量。
消防给水系统 — 消防给水设施(消防水箱)
消防水箱的概念 ◆ 概念 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱部件与场景展示如【图1-1、图1-2】所示。 图1-1 消防水箱部件展示图 图1-2 消防水箱场景展示图 消防水箱的技术要求 ◆ 设置要求
消防审查、验收中关于消防给水梳理、总结的50个常见问题
建筑灭火系统中消防给水占有着非常重要的位置,这个系统设置的是否合理,关系到建筑一旦发生火灾,是否能够提供足够的灭火剂来灭火,或者在火灾的初期能够快速扑灭初起火灾至关重要,本文针对工程实际中经常出现的消防给水系统整理处50个常见问题,共大家学习参考。 1、消防水泵应采取自灌式吸水。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第5.1.12 2、消防水池大于1000立方米,应设置能独立使用等两座消防水池,每座消防水池应设置独立等出水管,并应设置满足最低有效水位等连通管。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
消防给水疑惑知识点点拨!这两个点定要搞清楚
1.消防水箱、转输水箱和消防水池溢流的问题 (1)消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 (2)高位消防水箱应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 (3)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。 小结:消防水池和高位消防水箱的溢流管都通至排水设施,注意高位消防水箱的溢流管并不是通至消防水池的,而转输水箱的溢流管是需要通至消防水池的。 2.消防水泵串联分区供水时的启泵顺序
请教关于住宅干式消防竖管的问题
最近做的一个七层住宅,两个单元,一层车库储藏室、二至七层是住宅,建筑高度从室外地面至屋面刚好21米,我只设置了楼梯间干式消防竖管和不带消火栓箱的消火栓,一层室外有消防车接口,竖管顶设置自动排气阀。现在有几个问题:1.干式消防竖管试验压力为多少。2.本工程有两个消防竖管,这两个消防竖管需要连接成环状吗?3.干式消防竖管的管径也必须是DN100吗。关于干式消防竖管的资料太少,我实在找不到,只能求助于大家,谢谢!
消防给水稳压管故障分析
给水故障分析---稳压泵与气压水罐 一、稳压泵的操作与控制 消防给水系统规范要求高位消防水箱应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,根据不同的使用功能或场所不应低于0.1或0.07MPa。因此,往往需要把屋顶消防水箱举高10m或7m,如确有困难不能做到举高水箱,就需要增设稳压泵和气压水罐。这样设置就可以合理分工:高位消防水箱负责维持中间和底部楼层的管网压力,稳压泵和气压水罐负责维持顶部几层的管网压力。
消防给水及消火栓系统的维护周期
消防给水及消火栓系统的维护周期 项目 周期 天然河湖、水井 每年 减压阀的流量和压力 过滤器排渣 蓄水设施的结构材料 消火栓外观和漏水检查 每季度 水泵接合器的接口及附件 末端试水阀和报警阀的放水试验
消防给水系统系统构成
水是最常用的一种天然灭火剂。水在灭火中具有高效、经济、获取方便、使用简单的特点,水在消防灭火中获得了广泛的应用。水灭火的作用主要有冷却作用、窒息作用、对水溶性可燃液体的稀释作用、冲击乳化作用以及水力冲击作用等等。建筑消防给水是指为建筑消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等水灭火系统提供可靠的消防用水的供水系统。 消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防增(稳)压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。
各类水系统动压以及静压知识汇总及应用
水系统压力总结 净水压力:消防给水系统管网内水在净水时管道某一点的压力,简称静压;(系统处于准工作状态) 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。(系统处于工作状态) 相关知识点汇总: 1.静压
重庆市工程消防设计技术疑难问题研究
泡沫灭火系统的分类
一、系统分类 (一)按发泡倍数划分 (1)低倍数泡沫灭火系统,发泡倍数小于20的泡沫灭火系统。 (2)中倍数泡沫灭火系统,发泡倍数为20~200的泡沫灭火系统。 (3)高倍数泡沫灭火系统,发泡倍数大于200的泡沫灭火系统。 (二)储罐区低倍数泡沫灭火系统 储罐区是泡沫灭火系统主要应用场所,主要用于可燃液体储罐的灭火。储罐区低倍数泡沫灭火系统按泡沫喷射形式不同,分为液上喷射系统、液下喷射系统。
智慧消防提升老旧小区消防安全案例
北京市朝外街道位于朝阳区西部,因地处北京内城九门之一的“粮门”朝阳门外得名,是朝阳区的西大门。由于朝外地区建成时间较早,该区域90%为老旧小区,城市更新任务艰巨,民生服务亟待提升。随着城市的不断发展,辖区老旧小区存在“通病”:物业管理薄弱、消防隐患突出、居民缺乏安全感等。 一、主要做法
泡沫液的选择和系统的选择
一、泡沫液的选择 保护场所中所用泡沫液应与灭火系统的类型、扑救的可燃物性质、供水水质等相适应,并应符合下列规定: (1)用于扑救非水溶性可燃液体储罐火灾的固定式低倍数泡沫灭火系统,应使用氟蛋白或水成膜泡沫液。 (2)用于扑救水溶性和对普通泡沫有破坏作用的可燃液体火灾的低倍数泡沫灭火系统,应使用抗溶水成膜、抗溶氟蛋白或低黏度抗溶氟蛋白泡沫液。 (3)采用非吸气型喷射装置扑救非水溶性可燃液体火灾的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统,应使用3%型水成膜泡沫液。