最近做的一个七层住宅,两个单元,一层车库储藏室、二至七层是住宅,建筑高度从室外地面至屋面刚好21米,我只设置了楼梯间干式消防竖管和不带消火栓箱的消火栓,一层室外有消防车接口,竖管顶设置自动排气阀。现在有几个问题:1.干式消防竖管试验压力为多少。2.本工程有两个消防竖管,这两个消防竖管需要连接成环状吗?3.干式消防竖管的管径也必须是DN100吗。关于干式消防竖管的资料太少,我实在找不到,只能求助于大家,谢谢!
最近做的一个七层住宅,两个单元,一层车库储藏室、二至七层是住宅,建筑高度从室外地面至屋面刚好21米,我只设置了楼梯间干式消防竖管和不带消火栓箱的消火栓,一层室外有消防车接口,竖管顶设置自动排气阀。
现在有几个问题:1.干式消防竖管试验压力为多少。
2.本工程有两个消防竖管,这两个消防竖管需要连接成环状吗?
3.干式消防竖管的管径也必须是DN100吗。
关于干式消防竖管的资料太少,我实在找不到,只能求助于大家,谢谢!
2楼
:'(拜托大家了 请回复我一下吧
回复
3楼
拜托大家了 请回复我一下吧:'(
回复
4楼
干式系统的设计压力与湿式相同。 消防坚管不需要连成环状。 管径为DN100。
回复
5楼
不错主要学习干式消火栓系统
回复
6楼
遇到了一样的问题,相当纠结,住宅在21-27m之间
回复
7楼
试压通是湿式报警阀
回复
8楼
都干了还环啥。
回复
9楼
环不环管就看超不超10个消火栓和设计流量超不超20L/S,然后压力这个按0.5MPa乘个1.5倍吧,也可以直接按1.0MPa来做压力试验。
回复
10楼
楼主麻烦加下我微信号,我也在设计一个7层的多层住宅,一起探讨一下、V18317074295
回复
11楼
兄弟,我也在做这个多层的住宅,想请教你一下我微信18317074295
回复