请教关于住宅干式消防竖管的问题
kz4573007
kz4573007 Lv.2
2016年04月20日 11:15:53
只看楼主

最近做的一个七层住宅,两个单元,一层车库储藏室、二至七层是住宅,建筑高度从室外地面至屋面刚好21米,我只设置了楼梯间干式消防竖管和不带消火栓箱的消火栓,一层室外有消防车接口,竖管顶设置自动排气阀。现在有几个问题:1.干式消防竖管试验压力为多少。2.本工程有两个消防竖管,这两个消防竖管需要连接成环状吗?3.干式消防竖管的管径也必须是DN100吗。关于干式消防竖管的资料太少,我实在找不到,只能求助于大家,谢谢!

最近做的一个七层住宅,两个单元,一层车库储藏室、二至七层是住宅,建筑高度从室外地面至屋面刚好21米,我只设置了楼梯间干式消防竖管和不带消火栓箱的消火栓,一层室外有消防车接口,竖管顶设置自动排气阀。
现在有几个问题:1.干式消防竖管试验压力为多少。
2.本工程有两个消防竖管,这两个消防竖管需要连接成环状吗?
3.干式消防竖管的管径也必须是DN100吗。
关于干式消防竖管的资料太少,我实在找不到,只能求助于大家,谢谢!
免费打赏
北城烟雨
2016年09月18日 17:17:48
12楼
北城烟雨 发表于 2016-8-3 10:43 试压通是湿式报警阀怎么写错的。
回复
思想集大成者
2023年08月19日 09:27:39
13楼

试验压力正常给,竖管DN80即可,如果超过10个要成环

回复