喷淋给水管流速应不大于多少—消规跟喷规冲突怎么办?
nilly100
nilly100 Lv.2
2015年04月15日 16:01:39
只看楼主

消火栓规范8.1.8条: 任何消防管道的给水流速不应大于7m/s,喷规9. 2. 1条:管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。 究竟以哪个为准?喷淋给水管,流速不能大于多少?

消火栓规范8.1.8条: 任何消防管道的给水流速不应大于7m/s,

喷规9. 2. 1条:管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。

究竟以哪个为准?喷淋给水管,流速不能大于多少?

免费打赏
nilly100
2015年04月15日 16:06:53
2楼
另外,按照消火栓规范5.2.2喷淋高位水箱满足最不利点喷头压力不小于0.1MPa,
而喷淋规范,高位水箱满足最不利点0.05MPa就可以了。

按哪个规范为主啊???初学设计,求各位大师指点。
回复
zhanghaijun760209
2015年04月15日 20:37:38
3楼
以消规为准(有矛盾的内容,以最新的规范条文为准),以后二个规范会统一的
回复
dyfangyuan
2015年04月16日 09:47:07
4楼
规范不一样,适用不一样
回复
yangfubin
2015年04月17日 16:26:16
5楼
发帖者很细心,首先说流速的问题,最大7m/S,一般我们很少取这么大的流速,规范本条的第一句话就说了,不宜大于2.57m/S,紧接着规范说海英符合自喷规范的有关规定,最后说不能大于7m/S。从逻辑上说,不对。但鉴于这本规范执行的时间较晚,我觉得还是应该执行不大于7m/S的要求。高位水箱满足最不利点0.10MPa,我认为更加合理。所以,总的来说,执行新规范还是合理的。
回复
王农勤
2015年04月18日 11:24:55
6楼
这要执行新水消规.
回复
cof1622300177149
2023年08月30日 17:31:05
7楼

微信截图_20230830173019.png

回复
zxl-66
2023年08月31日 09:00:06
8楼

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  50974-2014实施指南--P150 第8.1.8条“要点说明”有相关介绍

回复

相关推荐